Kaçak akım rölesi attırma problemi

Katılım
9 Ocak 2020
Mesajlar
44
Puanları
1
Yaş
24
Merhaba hocalarım , bir sorum var , ben evde bağladığım uzatma fişini bağladıktan sonra bir süredir kullanıyorum fakat bugün kaçak akım rölesini iki kere attırdım , ikincisinde b otomat sigorta da attı , fişin içini açtığımda toprak kablosunun koptuğunu ve kopan yerden diğer fazlara değip attırdığını düşünüyorum . Kablo kopma nedenide vidayı çok sıkmam olabilir çünkü hala toprak yuvasında kopan parça duruyor ve vida neredeyse sonuna kadar sıkılı halde fakat problemim şu : ben evdeki röleyi attırdığımda apartmanın girişinde bulunan kaçak akım rölesi de atıyor ve aşağıdaki röle 300ma bizdeki 30 ma , bu durumda bir problem var mı yoksa bu durum normal mi ? Evdeki röleyi her attırdığımda aşağıdaki röle de atmalı mı ?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
merhaba
tüm bölümlere 30mA kaçak akım rölesi ( hayat kurtarma ) takılır ( yönetmelik )
elektrik mühendisi apartmana bir adet olarak 300mA kaçak akım rölesi ( yangın ) istek yapmış
ve bu durumda apartmana ( binaya ) 300mA bir adet kaçak akım rölesi ( yangın ) takılmış
tüm bölümlere 300mA kaçak akım rölesi ( yangın ) takılsaydı sadece sizin enerjinin kesilecekti .

ben evdeki röleyi attırdığımda apartmanın girişinde bulunan kaçak akım rölesi de atıyor ve aşağıdaki röle 300ma bizdeki 30 ma , bu durumda bir problem var mı yoksa bu durum normal mi ? Evdeki röleyi her attırdığımda aşağıdaki röle de atmalı mı ?

çözüm :
1 - her bölüme 1 adet 300mA kaçak akım rölesi ( yangın ) özellikli tip kullanımı . en iyi sistem !!!
2 - bu hali sistem ile ( 1 adet ) 300mA kaçak akım rölesi ( yangın ) özellikli tip değişimi ile .

http://www.endustriotomasyon.com/tr/icerik/sayfa/kacak-akimlarda-secicilik-selektivite
https://www.se.com/tr/tr/product-range-presentation/7559-acti9-iid/#tabs-top
https://www.se.com/tr/tr/product-range/7559-acti9-iid/#tabs-top

 
Son düzenleme:
Hocam teşekkürler , konuyu yazdıktan sonra birkaç okumam oldu ve cevapları buldum sanırım yani sizin yazdığınız cevapları fakat bir sorum daha var , malum bağlantısını , vidaları aşırı sıkarak yaptığım uzatma fişi içindeki toprak kablosu sürekli hareketten dolayı vida bağlantı yerinden kopmuştu ve ben tekrar bağlantı yapıcam. Bu bağlantıda sağlam olması açısından erkek tip bakır kablo pabucunu toprağa bağlayıp fişe vidalamayı pabuça yapsam veya bağlantı yaptığım yerlerine lehim atsam doğru olur mu ? Lehimin , şebekenin gücüne ve sıcaklığına direnci yeterli gelir mi ?

Okuduklarımdan anladığım kadarıyla apartman girişindeki bağışık tip yangın kaçak akım rölesi de her bölüme konulan yangının işini görür mü (en iyi olmasa da), her bölüme takılacak yangın rölesi yanına 30 ma hayat kurtarma rölesi ard arda takılır mı ?
 
Son düzenleme:
Hocam teşekkürler , konuyu yazdıktan sonra birkaç okumam oldu ve cevapları buldum sanırım yani sizin yazdığınız cevapları fakat bir sorum daha var , malum bağlantısını , vidaları aşırı sıkarak yaptığım uzatma fişi içindeki toprak kablosu sürekli hareketten dolayı vida bağlantı yerinden kopmuştu ve ben tekrar bağlantı yapıcam. Bu bağlantıda sağlam olması açısından erkek tip bakır kablo pabucunu toprağa bağlayıp fişe vidalamayı pabuça yapsam veya bağlantı yaptığım yerlerine lehim atsam doğru olur mu ? Lehimin , şebekenin gücüne ve sıcaklığına direnci yeterli gelir mi ?

elektronikci arkadaşların yorumları .
uzatma prizinin içini fotolayın yayınlayın .

Okuduklarımdan anladığım kadarıyla apartman girişindeki bağışık tip yangın kaçak akım rölesi de her bölüme konulan yangının işini görür mü (en iyi olmasa da), her bölüme takılacak yangın rölesi yanına 30 ma hayat kurtarma rölesi ard arda takılır mı ?

apartmanın 300mA kaçak akım rölesi atma durumu sıkmı ( devamlı ) yaşanıyor .
sorun yalnız sizden kaynaklanıyorsa
uzatma prizi kullanımını yeni kaliteli bir marka ile devam edin
çözüm olsun .

etkilerin çeşitliği !!!
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kaçak-akım-koruma-neden-açtırıyor.115181/

diğer

https://www.se.com/tr/tr/product-range-presentation/7559-acti9-iid/#tabs-top
  • Si tip: hassas devrelerin (bilgisayar ekipmanları) ve bozucu etkenlere açık olan devrelerin (elektronik balastlı aydınlatma armatürleri, güç elektroniği) korunması
  • Seçici versiyon : farklı kaçak akım koruma cihazları arasında seçiciliği sağlamak ve arızaya en yakın cihazın açmasını sağlamak için
sisteminiz hakkında önce bilğiler edinmek .
en iyi çözüm ana firmadan bilği almak .
sayaç panosuna 300mA
siğorta kutusuna ( daire içi ) 30mA
takılır .
 
Son düzenleme:
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim , son bir sorum var. Bölümlerden kastınız eğer ki dairenin yani bizim evin içindeki elektik panosu ise bu panoya hem yangın tipi 300ma kakr hem de 30 ma hayat kurtarma rölesi takılabilir mi veya örnek olarak odamın prizinden aldığım kabloya 30 ma kakr taksam bu röle çalışır mı ? Sürekli sigortalar atmıyor fakat ben deneyerek öğrenmeye çalıştığım için sigortaları attırma korkusu ve diğer bölümlerin ( hem evin hem de apartman ) elektriğinin , benim hatamdan dolayı sıkıntı yaşamasını istemiyorum. Seri devre test lambam var , mesela bu lambaya hem bir 30 ma hayat kurtarma ,hem de bir yangın koruma 300 ma röle ve hem de normal sigorta bağlasam , bu seri lambamın üzerinde röleleri attıracak bir şey yapsam , evin ve apartmanın bölümlerindeki röleler ve sigortalar yine atar mı ?
 
domino taşı etkisi gibi faz edin .

bina için bir adet sökülüp
herkes kendi bölümü için 300mA kaçak akım rölesi kullanması gerekir .

uzatma prizi ile ne işlem yapıyorsunuz ?
 
Hocam uzatma prizi dediğim dişi fiş ile havyamın fiş ucunu uzatıyorum ve havya ile hareket etmemden dolayı dişi fiş içindeki toprak kopmuş olabilir fakat asıl sorun şu ; mesela bir şey yapmaya çalışıyorum yani okuyarak veya izleyerek öğrendiğim bir şeyi yapıyorum fakat deneme aşamasına gelince , yani şebekeye bağlamaya gelince takılıyorum , sigorta atma derdini çözsem mesela rahat hareket edebilirim çünkü yaptığım bir şeyde hata olunca , mesela bir kısa devre yapsam bilmeden bunun sonucunda ev ve apartman sigortaları atacak , bu yüzden yapmaya çalıştığım işin olup olmadığını deneme ya da görme sırasında pek yapamıyorum , mesela basit bir dimmer devresi yapıyorum, lamba için fakat seri lamba da çalışmıyor , bir sıkıntı vardır fakat bunun nedenini bulamıyorum ve şebekeye yani asıl yere takmaya gelince sigorta korkusundan kalıyorum sonuçta apartman ve evin diğer cihazları da sıkıntıya giriyor mesela pc 2 defa sigorta attırınca çalışır vaziyette, kendi kendini resetlemeye başladı ve bu durum bana sıkıntı oluyor ve denemekten vazgeçiyorum , bu durumdan kurtulmam lazım çünkü bir tecrübem ve eğitimim yok ve yaptığım yanlışı da teorik olarak doğru görüyorum ve hatayı bulamıyorum , şebekeye ve diğer bölümlere zarar vermeden benim bir deneme tahtası gibi bir bölüm yapmam lazım ,mesela seri lamba üzerine hem yangın hem hayat hem de b otomat sigorta bağlasam prizden gelecek enerjiye , kesin çözüm olur mu sadece seri lambayı etkileyecek , diğer bölümleri etkilemeyecek selektivite için ?
 
çözüm
uzatma prizinde sorun var değiştirin veya havyada sorun var veya diğer ?
ve sabitlemek kabloları .
çözüm olmadıktan sonra ne yapmasınız boşuna ( yine atacak )

şebekeye ve diğer bölümlere zarar vermeden benim bir deneme tahtası gibi bir bölüm yapmam lazım
arızanın oluşumu etkisi ? çözüm olur olmaz bilinmez !!!
sistemin hazırlanıp test edilmesi gerekir + arızanın oluşumu durumu etkisi ?

sistem .
sanki su ısıtıcısı alınmış bu su ısıtıcısına özel düşünün ( bu direk hat için )
siğorta kutusuna B tipi ( amper ? ) siğorta + siğorta kutusuna 30mA K.A.K. Rölesi + ? kesiti kablo + grup priz önüne B tipi ( amper ? ) siğorta + grup priz sabitlenmiş takılmış gibi .

siğorta kutusu şimdiki hali ile 30mA kaçak akım rölesi duracak . ( tüm sistemi kontrol edecek + yeni hat dahil )
ve
sizin özel hattınız için extra 30mA kaçak akım rölesi ( sadece yeni hattı kontrol edecek )

sistemiz trafaze mi ? sayaç ? / ana siğorta ? / 30mA K.A.K. Rölesi ?
fotosunu yayınlayın .
 