Kaçak akım rölesi açıkken topraklamada faz var

lord78

Üye
Katılım
7 Kas 2007
Mesajlar
9
Puanları
1
Evin içindeki sigorta kutusundaki bütün sigortaları kapatıp multimetre ile bir prizdeki toprak nötr arasındaki voltajı ölçtüm. Evin içindeki kutuda olan bütün sigortalar kapalı iken hala toprak nötr arasında 2 volt gerilim var ama yine evin içindeki kutudan kaçak akım rölesini kapatınca toprak nötr arası gerilim sıfıra iniyor. Acaba kaçak akım rölesi mi bozuk?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Evin içindeki sigorta kutusundaki bütün sigortaları kapatıp multimetre ile bir prizdeki toprak nötr arasındaki voltajı ölçtüm. Evin içindeki kutuda olan bütün sigortalar kapalı iken hala toprak nötr arasında 2 volt gerilim var ama yine evin içindeki kutudan kaçak akım rölesini kapatınca toprak nötr arası gerilim sıfıra iniyor. Acaba kaçak akım rölesi mi bozuk?
Hic biryerde hicbir sikinti yok . Rahatca istirahatinize devam edin .
 
Evin içindeki sigorta kutusundaki bütün sigortaları kapatıp multimetre ile bir prizdeki toprak nötr arasındaki voltajı ölçtüm. Evin içindeki kutuda olan bütün sigortalar kapalı iken hala toprak nötr arasında 2 volt gerilim var ama yine evin içindeki kutudan kaçak akım rölesini kapatınca toprak nötr arası gerilim sıfıra iniyor. Acaba kaçak akım rölesi mi bozuk?

çok basit, evdeki bütün sigortaları indirince siz sadece fazı kesmiş oluyorsunuz notr hala şebekeye bağlı. Şebeke sistemindeki alternatif akımlarda dengesiz yükler başlığı altında anlatılan (ünivde anlatılır) sebeplerden dolayı faz kaymasından mütevellit notrde düşük bir gerilim oluşur. toprak hattı da sigortaları kapayınca kesilmediği için toprak ile notr arasını ölçerseniz voltaj okursunuz.
kaçak akımı kapatınca notr hattı da şebekeden kesildiği için çünkü kaçak akıma faz notr girer faz notr çıkar ve devre kesilmiş olur.
Kısaca yukarıdaki arkadaşın da dediği gibi hiçbir sorun yok.
 