Kaçak akım röle bağlantısı

Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
fotodan yararlanabilirsiniz.

ghjt.png
 
Akım trafolarına topraklama dışında herhangi bir koruma sistemi tesis edilmez . Konuyu yazdığınız yerde yanlış.


Foruma ve konuya üç harfliler karışdı sanırım
 
Son düzenleme:
Önemli ayrıntı :
1-Termiklerin güç sarfiyatı fazla olduğun-
dan,akım trafo gücü 10-15 VA olmalıdır,
2- akım trafosu doyma katsayısı ,normal-
de n> 10 olmalıdır.Bulmada sıkıntı olması ! durumu için n < 10 olabilir,
3 - Yardımcı kontağı,şalter kapatılmadan
yolvermeye engel olma tertibatı alınmış
ise,termik yerine MKŞ tip 4-6,3 Amp. şal -
terde kullanılabilir.
 
Önemli ayrıntı :
1-Termiklerin güç sarfiyatı fazla olduğun-
dan,akım trafo gücü 10-15 VA olmalıdır,
2- Akım trafosu doyma katsayısı ,normal-
de n> 10 olmalıdır.Bulmada sıkıntı olması ! durumu için n < 10 olabilir,
3 - Yardımcı kontağı,şalter kapatılmadan
yolvermeye engel olma tertibatı alınmış
ise,termik yerine MKŞ tip 4-6,3 Amp. şal -
terde kullanılabilir.

bu kıymetli bilgilendirme için teşekkürler.
 