Kaçak akım röle bağlantısı

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Tuncasol
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

Tuncasol

Üye
Katılım
28 Eyl 2022
Mesajlar
17
Puanları
1
Yaş
42
Merhabalar
bugün panoyu sökünce kaçak akım röle bağlantısını garipsedim? burada bir bağlantı hatası var mı? yoksa normal mi? veya neden bu şekilde yapılmış?

not: üstteki 1 ve N yazan kısımlar da boş duruyor herhangi bir kablo giriş veya çıkışı yok. Sadece 2 nolu girişte faz hattı bağlı.



20221005_161848.jpg
20221005_161836.jpg
 
Kaçak akım tamamen devre dışı bir fonksiyonu yok üsten enerji girer Altan ise beslenecek hatta girmesi gerekli elektrik bilginiz pek yok ise bilen birine yaptırmanız çok iyi olur
 
aslında üstten de fotoğraf çekmiştim ama konuyu açarken farkettim ki bulanık çıkmış belli olmadığı için eklemedim haliyle not olarak yazdım.

peki bunu yapan elektrikçi arkadaş neden böyle birşey yapmış?
 
aslında üstten de fotoğraf çekmiştim ama konuyu açarken farkettim ki bulanık çıkmış belli olmadığı için eklemedim haliyle not olarak yazdım.

peki bunu yapan elektrikçi arkadaş neden böyle birşey yapmış?
Anneleriniz çok muhterem insanlar ama siz hepiniz oç sunuz derdi bir hocamız lisede . Herhalde bu duruma da uygun .
 
Son düzenleme:
Merhabalar
bugün panoyu sökünce kaçak akım röle bağlantısını garipsedim? burada bir bağlantı hatası var mı? yoksa normal mi? veya neden bu şekilde yapılmış?

not: üstteki 1 ve N yazan kısımlar da boş duruyor herhangi bir kablo giriş veya çıkışı yok. Sadece 2 nolu girişte faz hattı bağlı.



Ekli dosyayı görüntüle 91519 Ekli dosyayı görüntüle 91520
Toprak klemensi/barası yok kesin nötr klemensi/barası da yoktur. Konuya gelecek olursak;
Kaçak akım rölelerinde üstten besleme girişi, alttan ise besleme çıkışı olarak alınır.
 
Toprak klemensi/barası yok kesin nötr klemensi/barası da yoktur. Konuya gelecek olursak;
Kaçak akım rölelerinde üstten besleme girişi, alttan ise besleme çıkışı olarak alınır.
Arkadaş bara yerine burgalama kullanmış. Baranin bir üst modeli. Yalniz damarlarda daha çok pense izi olmalı ve üzeri de milyoncudan alınmış izole bant ile zeytinyağlı dolma gibi sarılmalıydı. O yüzden bir puan kırdım sevgi çiçeği elektrikçi arkadaştan.
 
Kaçak akım tamamen devre dışı bir fonksiyonu yok üsten enerji girer Altan ise beslenecek hatta girmesi gerekli elektrik bilginiz pek yok ise bilen birine yaptırmanız çok iyi olur
Akım trafosuna termik röle bağlantısı nasıl yapılır şeması varmı yardımcı olurmusunuz
 

Forum istatistikleri

Konular
133,383
Mesajlar
971,016
Kullanıcılar
459,236
Son üye
denizkapikiran

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst