Beyler bir sorum olacak okul yurt binası ana tmş'ye konulan açtırma bobinin var ve bir tane acil enerji kesme butonu var(normalde açık kondak).Ve açtırma bobini kaçak akım algılama rolesine bağlı.Simdi benim istediğim şey acil enerji kesme butonunu kaçak akım algılama rolesine nasıl baglanilacak bir türlü farklı yöntemler kullandım ama olmadı.enerji kesme butonuna bastığımda ana binanın elektriği kesilmesini istiyorlar.Kacak akım algılama role markası federal
 

sdag

Üye
Katılım
18 Ara 2009
Mesajlar
132
Puanları
3
Tmm ana tmş de açtırma bobını var demişsiniz, kesme butonu da Tmş nın actırma bobınıne girin, basınca tmş yı açtırsın, tmş nin markası ne?
 
Konu Sah
teknikelektrikk
Katılım
4 Eyl 2019
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
35
Tmş’nin markası federal.Tmş’takili olan açtırma bobini kaçak akım algılama rolesine bağlı ve enerji kesme butonu kaçak algılama rolesine bağlanmasını istiyorlar
 

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
1,490
Puanları
1,008
Konum
Kocaeli
Dikkat edin 2 tip açtırma bobini vardır. 1)şönt açtırma bobini 2)Düşük gerilim açtırma bobini

Her ikisinin bağlantı şekli farklıdır. Düşük gerilim bobini sürekli enerjidedir, gerilim düştüğünde ve kaçak akım algılandığında röle üzerinden açtırılarak koruma sağlanır dolayısıyla röle NC kontağına bağlanır. Şönt açtırma bobini normal çalışmada enerjili değildir kaçak akım algılandığında röle NO kontağı üzerinden enerjilendirilerek açtırma yapılır.
https://dqmaa2ub4wkli.cloudfront.net/sites/www.voltimum.com.tr/files/experts-area/answer-attachments/rd3_tr.pdf
 