Kısa Devre Akımı

Ik=cxUn/(1,732xZ) kısa devre formülü.c katsayısı yüksek gerilimde 1,1-1,05 Un faz-faz gerilimi.Z ise toplam empedans toprak geçiş dirençleride dahil.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
adı sanı duyulmuş şalt malzeme üretici firmalarında 1600A şalterler genelde 45-50kA civarıdan üretiliyor... tabi fdrl tarzı firmalarda 25kA i bile var. bütçeye bağlı tabi biraz...
 
Sn.cafercann,fdrl de 1600 A şalter en düşük 50 KA olarak bulunmaktadır.Üstelik adı sanı duyulmuşlar nasıl sizin ülkenizin gururu ise Federal Bizim ülkemizin gururudur.Siz duymamış olsanız bile,Fransa,ingiltere,Amerika başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine İhraç edilmektedir.
 