Jenerator Alarm listesi

  • Konbuyu başlatan muhammetizgii
  • Başlangıç tarihi
Katılım
1 Haz 2021
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
24
Herkese Merhabalar. Elimizde bulunan Arken trifaze jenerator calismaya baslamadan asagida gonderdigim fofogrFtaki gibi hata bildirimi yapiyor. Sizce hatalarda ne yapilmasi isteniyor. Tam anlayamdimda . Hayirli geceler ✋
 

Ekli dosyalar

  • E154101B-4606-4A67-B7AE-DFD24489AA9C.jpeg
    E154101B-4606-4A67-B7AE-DFD24489AA9C.jpeg
    292.3 KB · Görüntüleme: 19

Erhan_TR

Usta Üye
Katılım
26 Kas 2013
Mesajlar
613
Puanları
181
Konum
Adana
Herkese Merhabalar. Elimizde bulunan Arken trifaze jenerator calismaya baslamadan asagida gonderdigim fofogrFtaki gibi hata bildirimi yapiyor. Sizce hatalarda ne yapilmasi isteniyor. Tam anlayamdimda . Hayirli geceler ✋
Jeneratörcü arkadaşlar daha çok yardımcı olacaklardır.. Alarmlardan anlaşılan servis desteği almanız gerektiğidir.
Mains CCW Rot: Faz sıralama hatası var.
Emergency Stop: Acil durdurma butonuna basılmış.
WrnMaintenance: Servis bakım zamanı geçmiş.
 
Konu Sah
Katılım
1 Haz 2021
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
24
Jeneratörcü arkadaşlar daha çok yardımcı olacaklardır.. Alarmlardan anlaşılan servis desteği almanız gerektiğidir.
Mains CCW Rot: Faz sıralama hatası var.
Emergency Stop: Acil durdurma butonuna basılmış.
WrnMaintenance: Servis bakım zamanı geçmiş.
Tesekkur ederim aciklamalar icin. Faz siralama hatasi varsa tam olarak napmaliyim yada Servis zamani gecmis ise. Yardimci olabilcek arkadaslar varsa sevinirim.
 

Erhan_TR

Usta Üye
Katılım
26 Kas 2013
Mesajlar
613
Puanları
181
Konum
Adana
Tesekkur ederim aciklamalar icin. Faz siralama hatasi varsa tam olarak napmaliyim yada Servis zamani gecmis ise. Yardimci olabilcek arkadaslar varsa sevinirim.
Faz sıralamasını L1 L2 L3 olarak yapmaniz gerekir. Servis için ilgili firmadan bakım servis hizmeti alacaksınız. Bu bakım sırasında tüm alarmlar için gereken yapılacaktır.
 

mckayrak

Üye
Katılım
27 Ocak 2008
Mesajlar
556
Puanları
6
Yaş
53
jeneratör çalışmaya başlamadan demişsiniz. Marşa basarken bir anlığına mı çıkıyor bu mesaj.
 
Konu Sah
Katılım
1 Haz 2021
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
24
jeneratör çalışmaya başlamadan demişsiniz. Marşa basarken bir anlığına mı çıkıyor bu mesaj.
Yani şöyle jeneratör Manueldede otomatikte de hiç devreye girmiyor. Sebebi de bu alarm listesi yüzünden. Bunları halletmedende sistem başlamıyor
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
117,266
Mesajlar
826,379
Kullanıcılar
426,943
Son üye
mekanik95

Yeni konular

Üst