Jenerator Alarm listesi

Katılım
1 Haz 2021
Mesajlar
39
Puanları
1
Yaş
27
Herkese Merhabalar. Elimizde bulunan Arken trifaze jenerator calismaya baslamadan asagida gonderdigim fofogrFtaki gibi hata bildirimi yapiyor. Sizce hatalarda ne yapilmasi isteniyor. Tam anlayamdimda . Hayirli geceler ✋
 

Ekli dosyalar

  • E154101B-4606-4A67-B7AE-DFD24489AA9C.jpeg
    E154101B-4606-4A67-B7AE-DFD24489AA9C.jpeg
    292.3 KB · Görüntüleme: 41
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Herkese Merhabalar. Elimizde bulunan Arken trifaze jenerator calismaya baslamadan asagida gonderdigim fofogrFtaki gibi hata bildirimi yapiyor. Sizce hatalarda ne yapilmasi isteniyor. Tam anlayamdimda . Hayirli geceler ✋
Jeneratörcü arkadaşlar daha çok yardımcı olacaklardır.. Alarmlardan anlaşılan servis desteği almanız gerektiğidir.
Mains CCW Rot: Faz sıralama hatası var.
Emergency Stop: Acil durdurma butonuna basılmış.
WrnMaintenance: Servis Bakım zamanı geçmiş.
 
Jeneratörcü arkadaşlar daha çok yardımcı olacaklardır.. Alarmlardan anlaşılan servis desteği almanız gerektiğidir.
Mains CCW Rot: Faz sıralama hatası var.
Emergency Stop: Acil durdurma butonuna basılmış.
WrnMaintenance: Servis bakım zamanı geçmiş.
Tesekkur ederim aciklamalar icin. Faz siralama hatasi varsa tam olarak napmaliyim yada Servis zamani gecmis ise. Yardimci olabilcek arkadaslar varsa sevinirim.
 
Tesekkur ederim aciklamalar icin. Faz siralama hatasi varsa tam olarak napmaliyim yada Servis zamani gecmis ise. Yardimci olabilcek arkadaslar varsa sevinirim.
Faz sıralamasını L1 L2 L3 olarak yapmaniz gerekir. Servis için ilgili firmadan bakım servis hizmeti alacaksınız. Bu bakım sırasında tüm alarmlar için gereken yapılacaktır.
 
jeneratör çalışmaya başlamadan demişsiniz. Marşa basarken bir anlığına mı çıkıyor bu mesaj.
 
jeneratör çalışmaya başlamadan demişsiniz. Marşa basarken bir anlığına mı çıkıyor bu mesaj.
Yani şöyle jeneratör Manueldede otomatikte de hiç devreye girmiyor. Sebebi de bu alarm listesi yüzünden. Bunları halletmedende sistem başlamıyor
 