500 kW jeneratörle 300 metre mesafeye kablo çekiyorum 3x185 2 adet olacak şekilde gerilim düşümü sürücülerimi etkiler mi değerli tavsiyeleriniz ve gerilim düşümü oran nedir.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
500 KVA jeneratör için 300 metre mesafede minimum kesit %3 gerilim düşümü için 495 milimetre kare iletken kesiti çıkıyor tam yük için.

Çıkış geriliminiz 400 ise 2 adet 3x 240 olması gerekir 400 kw yük için

2 adet 3x240 lık kabloda ki güç kaybı 12 kw
 
Son düzenleme:

Teşekkür ederim tam yükte çalışmayacak olsam dahi bu durum geçerlimidir yinede
 
Teşekkür ederim tam yükte çalışmayacak olsam dahi bu durum geçerlimidir yinede

Geçerli değildir tabiki fakat uygulama böyledir.Tam yüke göre hesap edilir çünkü çekilen gücü her zaman kontrol edemeyebilirsiniz siz kesiti küçük tutar nasıl olsa şimdilik yüküm yok dersiniz sonradan yük artar buda kablonun şalt malzemesinin zarar görmesine yükünüzde problemlere yol açar.
 