Çalıştığım iş yerim benden hali hazırda bulunan bi transfer panosuna sayaç koymamı istedi.
Bende x5 sayaç koydum fakat bu sayaçların akım trafolu olduğunu bilmediğimden, R S T Fazlarına teker teker Ana kolon girişlerine akım trafosu koydum bu sayacın çalışmasında herhangi bi sıkıntı çıkarırmı ?
Şimdiden teşekkür ederim.
Jeneratör devresinemi bağladınız ?Proje aşamasında zaten istenir.Jeneratörden tüketilen elektriği tesbit etmek için istemiştir.Klas 0,5, n<5 ise sorun yok.
Akyar abinin dediği gibi akım trafolarının bulunduğu yer önemli. Yani toplam tüketim miktarları mı? jeneratör tüketim miktarları mı? takip edilmek isteniyor. Cevaba göre akım trafolarını monte edeceğiniz yer değişir buna dikkat edin.