Jeneratör pozları hakkında bilgi

akif-b

Üye
Katılım
7 May 2007
Mesajlar
114
Puanları
1
Merhaba, jeneratör pozları arasında yer alan iki poz hakkında bilgi almak istiyorum deneyimli arkadaşlardan. 2017 yılı pozları ile yapılan bir proje de 951-103 pozu (otomatik devreye alma -beyni- tertibatı) ve 952-200 pozu (senkronizasyon tertibatı) yer almaktadır.

951-103 pozu jeneratörün devreye otomatik girmesi için gereken beyni ifade etmektedir ve gerekli olan transfer panosu ve diğer elektrik malzemeleri ayrıca fiyatlandırılacaktır.

952-200 pozu ise bildiğim bir poz değil,
tanımına bakınca;
952-200 :Otomatik senkonizasyon cihazı, iki adet Watmetre (Watmetrik röleli) sıfır voltmetresi ve diğer özellikler B.F.T 952-100ün aynıdır.
(952-100:İki veya daha fazla grubun paralel bağlanmasını temin edecek ve üzerinde çift voltmetre çift frekansmetre, senkronoskop, sıfır voltmetresi, gerekli akım ve gerilim ölçü transformatörleri devreye girecek jeneratörü seçmeye mahsus fiş (buton) veya seçici pako şalter, tespit kolu veya konsolu bulunmak şartıyla her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi.

952-200 pozu 951-103 pozunu kapsamakta mıdır yoksa tamamen ayrı pozlar mıdır, eğer bir poz diğerini kapsıyor ise aynı iş için ikinci bir ücret verilmiş olur.

bir diğer konu ise 2018 yılı itibari ile 951 pozlarının ( Otomatik Devreye Girme (Beyni) tertibatı ) pozlarının kaldırılmış olması, bu pozun kaldırılması ne anlama gelir,

yardımlarınızı bekliyorum.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Ayrı pozlardır.Paralel çalışması gereken 2 adet jeneratör yoksa 950-200 pozuna ihtiyaç yoktur.951-103 içinde
952-200 olmaz.
 
951 pozlarının ( Otomatik Devreye Girme (Beyni) tertibatı ) pozlarının kaldırılmış olması, bu pozun kaldırılması ne anlama gelir,

950'li diesel elektrojen grubunun poz tanımına baktığımızda, Otomatik Devreye Girme (Beyni) tertibatı'nın artık, bu poz tanımı içerisine alındığını görüyoruz. Buda demek oluyor ki her jeneratör otomatik devreye girme tertibatını içermeli.
 