Inverter için motor koruma şalteri şeçimi

farklı avrupa ülkelerine ait makinelerin panolarında gördüğüm genel uygulama VFD beslemelerinde MKŞ kullanıldığıdır. MKŞ de motor etiketine göre seçiliyor. böylece kısa devre, aşırı akım, faz eksikliğinde devre acılıp arıza bilgisi alınabiliyor. hepsinin ötesinde de bu uygulamanın bi standarta dayandığını tahmin ediyorum.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sürücü zaten akım koruma değeri doğru girilirse motoru koruyacaktır. Sigortayı sürücü önüne koyabilirsiniz. Yani motor gücüne göre sigorta veya mkş seçimi değil inverter etiket değerine göre sigorta kullanabilirsiniz. İnverter motordaki olası sıkıntılardan dolayı alarma geçirir. Sigorta da inverter de meydana gelecek sıkıntılı durumlardan sistemi korur.
 
Sürücü girişine sürücünün akımına göre bıçaklı sigorta koy
Sürücünün çıkışına motor koruma motorun amperine göre koyabilirsin.
 