Merhaba arkadaşlar yukarıda modelini belirttiğim inform compact 3000va kullanıcısıyım. Aynı upsden arkadaşımda 3 tane vardı hepsi aynı arızayı verdi. Benimki de geçenlerde aynı şekilde patladı. Servisle görüştüğümde bu modellerin komple sorunlu olduğunu söylediler. Sorunu ilk farkettiğim de anakart üzerinde iki tane dirençin kararmış olduğunu farkettim sonra diğer arkadaşın anakartlarına bakınca onlarında aynı şekilde karardığını gördüm ama dirençler çalışıyordu. Sonradan transistörler alev alarak diğerlerinde olduğu gibi bende de patladı. Acaba bu kronik sorun nedir. İçinizde bunu yaşayan varmı. Transistörleri araştırmama rağmen aynı numarada bulamadım. Düşüncem bulup anakartın tamirini yapsam bile yine bir zaman sonra aynı şekilde patlama yapacaktır. Tecrübeli arkadaşların yorumlarını bekliyorum.
20200413_165906.jpg
20200413_165945.jpg

20200413_170252.jpg

20200413_170322.jpg
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
merhaba verdiğiniz bilgiler için tşk ederim peki altta yazanlar p336b k5b0 bunlar neyi ifade ediyor bunlar yazmadan da aynı görevi görür mü acaba
pdf nin 8. sayfasında sag altta detaylı bilgi yer almaktadır.
alttaki yazılar önemli degil
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
evet ingilizce çeviri yapınca anladım. ilk önce bunları değişmekle başlicam tabi peki her aynı cihazda bunlar yanarak patlıyo bendeki ile beraber 4. arıza bu 3 tanesi arkadaşta arıza verdi. Buna sebep olan şeyin ne olduğu hakkında bir fikrin varmıdır ustam benim aklıma en başta gelen soğutma zaafiyeti olabilir ama senin yorumun nedir acaba yada diğer arkadaşların
eklemek istiyorum cihazın içinde soğutma için herhangibir fan bulunmamaktadır.
 
iyi günler
fan ilave edebilirsin baya fark olur
yeni mosfetleri takarken termal macun sürermisin sanki şuan sürülü degil gibi söktügünde bakarmısın var mı diye
yeni parçaları taktıgında çalışmasa ısı kontrolü yaparsın calışmada cok ısınıyor mu diye
bendede güç kaynagı var sürekli ısı konusunda transistör yakıyorum fazla akım cekmekten
 
merhaba ustam. Üzerinden çıkanlarda termal macun yok. Bunları değiştirdiğimde termal macun ekleyip kontrol ederim ama acaba bi kısa devre varmıdır transistörleri bidaha patlatmayalım devryi üstten aşa kontrol etmem gerekir sanırım
 
iyi günler
mosfetleri söktügünde ayaklarının takıldıgı yeri ölçü aleti kısa devre modunda ölçüm yap
mosfetin sol ayagına karşı diger iki ayagını ölç kısa devrede -\+ yerdiştirerek
ve mosfetleri söktügünde önlerinde bulunan dirençleri ölç ortalam degerleri aynı mı diye hepsinin 1ohm gibi görünüyor
 
iyi akşamlar tekrardan 8 adet irfb4610 transistör 7 adet 10ohm direnç 1adet 647 transistör arızalı tespit ettim daha kontrol edeceğim parçalar var 1 adet647 transistörü sökerken acele etmemden dolayı ayağını kırdım sağlık olsun gelişmelerden haberdar edeceğim tüm arızalı parçaları tespit ettikten sonra siparişi vereyim diyorum bugün elektronikçileri gezdim ellerinde parçalardan yokmuş malesef internetten sipariş etmem gerekecek yalnız dirençler hesaplamam ve ölçümüme göre 10 ohm aralığında gözüküyor
20200414_212643.jpg
20200414_212651.jpg

20200414_212656.jpg
 
irfb4610 lar orijinal gibi görünmüyor. düşük kalite uzakdoğu üretimi olabilir.
 