ilginç bir soru:

emir

Paylaşımcı üye
Katılım
3 Eki 2006
Mesajlar
707
Puanları
101
Yaş
41
biraz zihin idmanı yapalım istedim. trafoların yük kaybı hesaplanırken AG tarafı kısa devre edilir. YG den nominal akım a yakın bir akım geçirilir. Bu esnada AG tarafının kısa devre edildiği baralardan da yine AG nin nominal akımına yakın bir akım geçer. soru şu AG tarafının kısa devre edildiği baralara çıplak elle dokunabilir miyiz? dokunursak ne olabilir. ve bu deneyi farklı güçteki trafolarla yapsak durum değişir mi ?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
AG tarafında dokunulduğu zaman AG tarafında kısa devre olduğundan dolayı empedansı çok küçük durumdadır. Bizim o anda AG tarafına dokunmamız sonucunda empedansımızın kısa devre durumuna göre çok küçük olmasından dolayı üzerimizden çok küçük olsada bir akım geçecektir. AG dediğimzden dolayı en fazla 1000 V seconder tarafında olur. Bizim çarpılmamıza yani yaklaşık olarak 30mA ve üstünde akım geçebileceği ihtimali bulunmaktadır. Kısa devre empedansı ve vücut empedansının bilinmesi gerekmektedir. Ama tahminen az da olsa çarpılacağımızı düşünüyorum.
 
Kısa devre testi esnasında primere uygulanan gerilim, nominal akımın akması için nominal gerilimin %4-%6 sı arasında olacaktır. Bu durumda sekonderde oluşacak gerilimde nominal gerilimin %4-6 sı arasında olacaktır. 231 volt faz nötür geriliminin %6 sı 13,86 V olur. Uçları açık tutsak bile bu gerilim çarpacak seviyede değildir. Bunu şöylede ölçebilirsiniz. Kısa devre testiniz bittikten sonra kısa devreyi kaldırın ve çıkış gerilimlerini nötüre göre ölçün. Dediğim değer civarında olacaktır.

Bu bakış açısıyla çarpılmazsınız!

saygılar...
 
Tamamen dokunanın toprakla olan ilişkisine bağlı. Direnç düşükse belli bir akım vücuttan geçer. Çünkü sargılarında eblli bir direnci var.
 
Kısa devre testi esnasında primere uygulanan gerilim, nominal akımın akması için nominal gerilimin %4-%6 sı arasında olacaktır. Bu durumda sekonderde oluşacak gerilimde nominal gerilimin %4-6 sı arasında olacaktır. 231 volt faz nötür geriliminin %6 sı 13,86 V olur. Uçları açık tutsak bile bu gerilim çarpacak seviyede değildir. Bunu şöylede ölçebilirsiniz. Kısa devre testiniz bittikten sonra kısa devreyi kaldırın ve çıkış gerilimlerini nötüre göre ölçün. Dediğim değer civarında olacaktır.

Bu bakış açısıyla çarpılmazsınız!

saygılar...

Kısa devre edildiğinde bir yıldız noktası oluşturmuş oluyoruz. Bence trafoda sıkıntı yoksa, kısa devre edilen yerde gerilim 0 volt olacağından, istersek dokunabiliriz. Ama ben dokunmam :D
 
Kısa devre edildiğinde bir yıldız noktası oluşturmuş oluyoruz. Bence trafoda sıkıntı yoksa, kısa devre edilen yerde gerilim 0 volt olacağından, istersek dokunabiliriz. Ama ben dokunmam :D

Kısa devre edilen yerde nasıl bir Y noktası oluşuyor anlamadım :confused:

Dokunduğumuz noktada bir düğüm noktası oluşturmuş oluyoruz. akımı dirençler oranında bölmüş oluyoruz... Y noktası değil yani...

Ha dokunur musun dersen tabii ki hayır. Elektrikçi ile şaka olmaz. Ama elektrikle hiç şaka olmaz...
 
Kısa devre testi esnasında primere uygulanan gerilim, nominal akımın akması için nominal gerilimin %4-%6 sı arasında olacaktır. Bu durumda sekonderde oluşacak gerilimde nominal gerilimin %4-6 sı arasında olacaktır. 231 volt faz nötür geriliminin %6 sı 13,86 V olur. Uçları açık tutsak bile bu gerilim çarpacak seviyede değildir. Bunu şöylede ölçebilirsiniz. Kısa devre testiniz bittikten sonra kısa devreyi kaldırın ve çıkış gerilimlerini nötüre göre ölçün. Dediğim değer civarında olacaktır.

Bu bakış açısıyla çarpılmazsınız!

saygılar...

İnsanı çarpan akımdır. Etkisi ise güçle alakalıdır. Diyelim ki trafonun AG tarafı akımı 1000 A olsun.

Bu durumda 13,8 kW bir güçle çarpılmış oluruz ki biraz titretir herhalde :rolleyes:
 
İnsanı çarpan akımdır. Etkisi ise güçle alakalıdır. Diyelim ki trafonun AG tarafı akımı 1000 A olsun.

Bu durumda 13,8 kW bir güçle çarpılmış oluruz ki biraz titretir herhalde :rolleyes:

1000 A akım esanasında empedans sadece trafonun empedansıdır ve çok küçüktür. Gerilim küçük olmasına rağmen V/Z formülünde Z ne kadar küçük olursa akımda o kadar büyük olur. bu devreye insan direncinin değeri girince akım V/(Z+Zinsan) olur ve geçeçek olan akım küçülür.

saygılar.
 
1000 A akım esanasında empedans sadece trafonun empedansıdır ve çok küçüktür. Gerilim küçük olmasına rağmen V/Z formülünde Z ne kadar küçük olursa akımda o kadar büyük olur. bu devreye insan direncinin değeri girince V(Z+Zinsan) empedansı olur ve geçeçek olan akım küçülür.

saygılar.

yıldız noktası var işte.
 
Arkadaşlar teknik bilgilere cok girmiycem , ama çarpılma olmaz ,kısa devre barası ince ise biraz ısınma olur eliniz yanabilir , tabi cok inceyse bara erir.Ama bara kalınsa korkulacak hiç bir şey yok .Kimi arkadaşlar sekonderde yok yüzde volt , yok su kadar akım , hepsi yanlış bilgi , abi bi elektrikci kısa devre olan yerde nasıl gerilim var der anlamıyorum , hangi okulda okutuyorlar merak ediyom .primerdede kısa devre gerilimi olusur o kadar .
 