iletken kesit hesabı yardım

Katılım
22 Kas 2014
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
45
iletkenlerin kesit hesabı ve sigorta hesabı yapılırken hangi formülleri kullanmalıyız açık bi şekilde izah edebilirmisiniz hem trifaze hemde monofaze için teşekkürler.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
monofaze için %e=200 *L*P/H/q/u/u 3 faz için 100*L*P/H/q/u/u
L hat uzunlugu P güç H özgül direnç bakırda 56 q kesit u gerilim (F-F 380 , F-N 220)
 
Bu konuda forumda yeterince bilgi mevcut,

Sayin haci mehmet budak in verdigi formulde monofaze sistemler icin %e 1,5 ,trifaze sistemler icin 3 tur

Ornegin 3 fazli 1.1 kw lik bir motor 15 metre ileriye konulacak diyelim,formulde yerine koyarsak

3= (100x15x1100 ) / ( 56xSX380x380 )
Burdan buldugun s degeri kablonun kesitidir,eger uygun bir deger cikmazsa bir ust deger alinir
Ayrica kablolarin akim tasima kapasiteleri incelenir
Akim konusunda ekipmanin cekecegi akima gore sigorta konulur
 
Son düzenleme: