hitech pws1711-stn touch panel yardım..

Katılım
2 Ocak 2009
Mesajlar
26
Puanları
1
Yaş
44
arkadaşlar panele program atıyorum fakat s7-300le haberleştiremiyorum bilgisi olan arkadaşlar varsa yardımcı olun lütfen..
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Merhabalar..

Üretimden kaldırılan Hitech PWS-1711-STN serisi,yerine Beijer H-T60 serileri üretiliyor artık haberleşme ile ilgili ise s7300 ile MPI haberleşme yapıyorsanız kablo şeması ve haberleşme portu olarak aşağıdaki bilgilerden yararlanabilirsiniz.

PWS Port 2(D-sup 25pin)--------------------PLC Port(MPI D-sup 9Pin)
14-----------------------------------------------3
15-----------------------------------------------8

yukarda bulunan kablo şemasını yaptıktan sonra halen haberleşme yok ise panelin arkasında bulunan dipswitch lerden 6 nolu switch'i aşağı indirin.

Ayrıntılı bilgi için [email protected] adresine mail atabilirsiniz..
 
paneli haberleştirdim sonunda adp3 ün en eski sürümü kullanıyormuşum sorun ondan kaynaklanıyormuş ve plc nin hızını 187.5 ta bırakıyormuşum ilginiz için teşekkür ederim.
 
pws 1711 programlama kablo şeması lazım yardımcı olursanız sevinirim
 
merhaba peki plc'nin ve hıtech Panelin hızları tam olarak kaç olmak zorunda
 