Hidrolikte Oransal Valf Çalışma Mantığı

kurusaray

Üye
Katılım
14 Tem 2008
Mesajlar
198
Puanları
1
Yaş
39
Selamlar.

Oransal Kontrol kartları ile hidrolik valfler sürülüyor. Bu valfler bildiğim kadarıyla nomal valf.

Kart akım çıkartıyor. Bu valfler bobinine gelen akıma göre nasıl ayar yapıyor. Mantığını bilen varsa açıklarsa sevinirim.

Ekte kartın şaemasını gönderdim
 

Ekli dosyalar

  • oransal kart.jpg
    oransal kart.jpg
    209.7 KB · Görüntüleme: 112
nomal valften kastınız normal valf ise bobin yapıları yön valflerine farklı.
Şuan plc ile programlamasını yaptığım plastik enjeksiyonda bu kartı kullanıyoruz. Kart 2 oransal valfi kontrol edebiliyor. Yani PQ bloğu olan hız basınç oransalını bu kartla kontro edebiliyorsunuz. Kartı besleyen DC 42V güç kaynağı var. Plc nin analog modülünden gelen 0-10V arası voltaja göre kendi içersinde 400Hz e kadar çıkış voltajı ayarlayıp bobine gönderiyor. Bobinde gelen voltaja göre konumlanmış oluyor. Üzerinde bulunan trimpotlar ile her iki çıkışın maks. min voltaj değerleri fala ayarlayabiliyorsunuz
 

Ekli dosyalar

  • Oransal-Valf-Sürücü-Kartı-0006.jpg
    Oransal-Valf-Sürücü-Kartı-0006.jpg
    129.6 KB · Görüntüleme: 75
PWm yazıyor zaten, pwm tekniğini araştırın.
 