Hidrofor motorunun elektrik kesmesi

Katılım
18 May 2020
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
54
Beyler iyi günler petrol istasyonunda voltajlar düşük olduğu için 100 kavalık bir voltaj regülatörü koyduk bir gün önce hidrofor geldi bağlantısını yaptık hidrofor motoru çalıştığı anda voltaj regülatörü voltaj düştüğü için yükseltmeye uğraşıyor bu arada regülatör koruması devreye giriyor ve sistemin komple elektriğini kesip tekrardan enerji veriyor ve bu arada istasyonunda kesinti oluşuyor korumayı devre dışı bırak bu sefer jeneratör koruması devreye giriyor çünkü motor çalıştığı anda voltaj 160 volta iniyor voltaj regülatörü toplayana kadar da bir 2 saniyeliğine elektrik kesintisi oluyor bu sıkıntıyı nasıl çözeriz veya hidrofor motorunu yumuşak nasıl kaldırırız
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
- Regülatör,jeneratörden sonramı ! bağlı ?
- Hidrofor gücü nedir ?
- Regülatörünüz,servo tipmi ?
- Jeneratör kaç kva ?
 
Beyler iyi günler petrol istasyonunda voltajlar düşük olduğu için 100 kavalık bir voltaj regülatörü koyduk bir gün önce hidrofor geldi bağlantısını yaptık hidrofor motoru çalıştığı anda voltaj regülatörü voltaj düştüğü için yükseltmeye uğraşıyor bu arada regülatör koruması devreye giriyor ve sistemin komple elektriğini kesip tekrardan enerji veriyor ve bu arada istasyonunda kesinti oluşuyor korumayı devre dışı bırak bu sefer jeneratör koruması devreye giriyor çünkü motor çalıştığı anda voltaj 160 volta iniyor voltaj regülatörü toplayana kadar da bir 2 saniyeliğine elektrik kesintisi oluyor bu sıkıntıyı nasıl çözeriz veya hidrofor motorunu yumuşak nasıl kaldırırız
kablo kesitlerinizi gözden geçirin
 
Hidrofor çıkış vanasını yarım açarak deneyin.
Hıdrofor motoru gücüne göre, motorla devreye girecek kondansatör bağlayın.
 
İstasyona gelen voltaj kaç volttu regülatörden önce?İstasyonun hidrafordan ölce kullandığı elektrik kaç kw?Regülatör ve hidrafor koyduktan sonra kaç kw oldu en yüksek kw?Bunu elektrik sayacında 1,60 dan görebilirsiniz.
Anlattıklarınızdan anlaşılan istasyonun elektrik tükemi koyulan regülatörün gücünden fazla sizin normal tüketiminiz 90kw olsun siz buraya 10kw hidrafor bağlarsanız motoru regülatör kaldırmayacaktır elektrik motorları ilk kalkış anında normal çekmesi gereken akımın 10 katına kadar çekebilir buna demeraj akımı denilir buyüzden sizin 10 kw motorunuz varsa buna 10kw buda yaklaşık 12,5 kva yapar 12,5 kva bir regülataör bağlarsanız devreye demeraj akımından dolayı regülatör arızaya geçecektir
 
Beyler iyi günler petrol istasyonunda voltajlar düşük olduğu için 100 kavalık bir voltaj regülatörü koyduk bir gün önce hidrofor geldi bağlantısını yaptık hidrofor motoru çalıştığı anda voltaj regülatörü voltaj düştüğü için yükseltmeye uğraşıyor bu arada regülatör koruması devreye giriyor ve sistemin komple elektriğini kesip tekrardan enerji veriyor ve bu arada istasyonunda kesinti oluşuyor korumayı devre dışı bırak bu sefer jeneratör koruması devreye giriyor çünkü motor çalıştığı anda voltaj 160 volta iniyor voltaj regülatörü toplayana kadar da bir 2 saniyeliğine elektrik kesintisi oluyor bu sıkıntıyı nasıl çözeriz veya hidrofor motorunu yumuşak nasıl kaldırırız
arkadasim iyi gunler sebeke voltaji dusuk oldugu icin regulator konmasi gerekir dolayisi ile jenerator voltajini regule etmek ihtiyaci regulator ile degil jeneratorundeki avr karti ile yapilir jenerator zaten bunu otomatik yapiyordur anlattigina gore ve benim anladigima gore regulator transfer panosunda sebeke girisine baglanmalidir jenerator ile alakasi olmamalidir aksi halde jeneratoru gereksiz olarak yukleyecektir.ve yine anlattigina gore jeneratorun asiri yuklemeden dolayi voltaji dusmekte regulator buna tepki vermekte fakat yeterli olmamakta cunku regulator voltaji yukseltmeye daha dogrusu dengelemeye calisirken jenerator voltajinin daha da dusmesine sebebiyet vermekte ve de regulator veya jenerator korumalari calismaktadir. yapabileceginiz ise yukarida da izah ettigim gibi regulator girisi transfer panosunda sebekeye cikis ise transfer panosunda sebeke kontaktorunun girisine baglanmalidir. kolay gelsin
 
Voltaj regülatörü zaten jeneratör den önce
 

Forum istatistikleri

Konular