Hesap Parametreler ile Nasıl Örtüşecek

S=5.5 kva
P=4 kw

S= P / cos fi
Dogru soyluyorsun kardes.yazdigini bir daha okumazsan olacagi bu..duzeltme icin tesekkurler.:cool::):)
 
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
hocam bu formülü biliyorum da bakın şimdi.
10 amper harcıyor imiş.
10x400=4000 W burada problem yok.
10x1,73*400 = 6,9 kVA

etikette 5,5 kVA yazıyor. demekki formüle 0,8 gibi bir verim çarpanı da eklenmiş. benim hatırladığım ise bu formül içerisinde verim çarpanının olmaması gerektiği. çünkü ben çıkışı aramıyorum ki. şu an makineye lazım olan giriş güç değerini hesaplıyorum
 
hocam bu formülü biliyorum da bakın şimdi.
10 amper harcıyor imiş.
10x400=4000 W burada problem yok.
10x1,73*400 = 6,9 kVA

etikette 5,5 kVA yazıyor. demekki formüle 0,8 gibi bir verim çarpanı da eklenmiş. benim hatırladığım ise bu formül içerisinde verim çarpanının olmaması gerektiği. çünkü ben çıkışı aramıyorum ki. şu an makineye lazım olan giriş güç değerini hesaplıyorum
Arkadaslar trifaze guc formulu bellidir.
P=u.i.cosfi.kok 3 dur.
Gorunur guc formulu
S=u.i dir.
Sen gerilim ve akimi carparak gorunur gucu bulursun aktif gucu bulabilmek icin yukaridaki formulu uygulaman gerekir.yani 10x400= 4000 va olur.kw olmaz.
 
Soruyu soran arkadasim yaptigin hesaplama dogru
@alisy hocam soruyu soran arkadaşım 400.10.1.73 yapıp 6920 va buluyor.
S=u.ı değilmidir?1.73 değerinin görünür güç formulünde yeri yoktur.Yanlışım varsa düzeltirseniz sevinirim?
Ayrıca trifaze ile çalışan bir makineden bahsediliyor.İçinde 3 adet motor varmış vs.
Bu motorların güç katsayıları nerde?
Bir hesaplama yapılıyor fakat neden güç katsayısı hesapta yok?.Aktif gücü bulmak için cos fi değeri
olmazsa olmaz (omik yükler hariç tabi).
 
@alisy hocam soruyu soran arkadaşım 400.10.1.73 yapıp 6920 va buluyor.
S=u.ı değilmidir?1.73 değerinin görünür güç formulünde yeri yoktur.Yanlışım varsa düzeltirseniz sevinirim?
Ayrıca trifaze ile çalışan bir makineden bahsediliyor.İçinde 3 adet motor varmış vs.
Bu motorların güç katsayıları nerde?
Bir hesaplama yapılıyor fakat neden güç katsayısı hesapta yok?.Aktif gücü bulmak için cos fi değeri
olmazsa olmaz (omik yükler hariç tabi).

Hocam trifaze sistemlerde 1.732 katsayisi kullanilir.
SxS= pxp + qxq ( pisagor )

P= 1.732xuxixcos fi
Q=1.732xuxixsin fi
Buradan da
S= 1.732xUxI cikar

Gorunur gucte guc katsayisina ihtiyac yoktur.ama aktif guc hesaplarken ihtiyaciniz olur.zaten devam eden mesajimda

S= P / cos fi formulunu yazmistim.

Cos fi degerini genelde 0.8 akiriz ama bu mutlak bir deger degildir.motordan motora farklilik gosterebilir
 
Hocam trifaze sistemlerde 1.732 katsayisi kullanilir.
SxS= pxp + qxq ( pisagor )

P= 1.732xuxixcos fi
Q=1.732xuxixsin fi
Buradan da
S= 1.732xUxI cikar

Gorunur gucte guc katsayisina ihtiyac yoktur.ama aktif guc hesaplarken ihtiyaciniz olur.zaten devam eden mesajimda

S= P / cos fi formulunu yazmistim.

Cos fi degerini genelde 0.8 akiriz ama bu mutlak bir deger degildir.motordan motora farklilik gosterebilir
Benim merak ettigim trifaze sistemlerde gorunur gucu bulurken 1.73 degerinin formulde yerine konulup konulamayacagi idi..Tesekkur ederim..
 
değerler arkadaşlar
etiket bilgileri ortada ben rakamları formül ile örtüştüremedim. herkes o zaman kendi fikrini belirttikten sonra hesabı ortaya koysun sonuç üzerinden tartışalım
 
değerler arkadaşlar
etiket bilgileri ortada ben rakamları formül ile örtüştüremedim. herkes o zaman kendi fikrini belirttikten sonra hesabı ortaya koysun sonuç üzerinden tartışalım

bi kaç sorum var cevaplarını verirmisiniz

önceki mesajlarda yanılmıyorsam makinada 3 tane motor var demiştiniz.bu 3 motorun güçlerini ve yük altındaki akım değerlerini , ayrıca makina yük altındayken ana hattın akım değerini ölçer misiniz.
 
hocam makineler çalışmıyor şu an ancak güçlerini yazayım
2,2 kw - 0,18 kw - 0,25 kw toplamı 3 bile etmiyor anlayacağınız. etiket değeri makinen genel bilgisidir ve tüm bilgiler formule konduğunda örtüşmesi gerekir. ben öyle biliyorum yoksa buradan yola cıkarsak sonuç alsak bile bence bir yerde hata var. ya bende ya da o etiketi kullanan firmada
 
motor dışında güç harcayan bi şey yok mu kayda değer , mesela ısıtıcı gibi kompressor gibi vs vs.
yapılan hesaplamalarla alakalı sunu söyleyeyim ;
etiketteki tüm bilgileri koyduğunuzda tam olarak örtüşmesini beklemeyin.çünkü etiketteki güç değeri ( motor için ) motor milinden alınırken amper değeri şebekeden çekilen değerdir.ama sizin sisteminizde çok farklı neticeler ortaya çıkıyor.farklı bir etiket olma ihtimali var ya da başka bi yük daha var sistemde
 

Forum istatistikleri

Konular
128,292
Mesajlar
916,489
Kullanıcılar
450,122
Son üye
sokur53

Yeni konular

Geri
Üst