hastane bms

dış hava kompanzasyonu neye göre yapılmalıdır?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
kayış alarmı geldiğinde neden donma senaryosu uygulanıyor? ısıtma%100 soğutma %50 gibi.


bu eskiden uyguladığımız bir senaryo idi sonra kayış bilgisi geldiğinde santrale dur komutu veriyorduk şimdi ise hiç bir müdehalede bulunmuyoruz kayış koptu bilgiside gelse santral motoru çalışmaya devam ediyor zamanla senaryolar değişiyor eskiden neden don senaryosu uyguladığımızı bende bilmiyorum mustafa hocam
 
dış hava kompanzasyonu neye göre yapılmalıdır?


Dış Hava Kompanzasyonu: Dış ortam havasının set değerine yakın olduğu durumlarda, örneğin; santral soğutma konumunda ve set değeri 23 ºC olsun, dış ortam ısısı da 23.5ºC olsun bu program karışım havası damperi ve taze hava damperinin konumlarını, karışım havasının ısısını ölçen karışım havası ısısı sensörü yardımıyla santral ısı setine yaklaştırmaya çalışır.PID denklemi vasıtasıyla yapılan bu işlem taze hava damperini minimum açıklık oranı setinde daha aşağı olmamak şartı ile sürekli konumunu değiştirerek dış ortamın ısısı ve dönüş havasının ısısı ile bir tampon bölge elde ederek ısı bataryalarının üzerine düşen ısıtma-soğutma yükünü ciddi oranda azaltır .Buda direkman enerji tasarrufu demektir.

Bu bilgi işine yararmı acaba.

NOT: Alıntıdır...
 

Forum istatistikleri

Konular
128,215
Mesajlar
915,868
Kullanıcılar
449,996
Son üye
Serhan10

Yeni konular

Geri
Üst