1-Güç faktörünüz 0,55 ise,kesin 1200 kvar
lık kompanzasyon yapılmalı.Arıza ihtimali
gözününe alınmak zorunda olduğu için,
daha sonra sıkıntı yaşamamak için,baştan
1500 kvar lık yapmak daha uygundur,
2-Bahsettiğiniz filtre,rezonans filtresi olsa
gerektir.Harmonik filtre için,tesisin çalışı-
yor ve kaliteli ölçüm yapılması gerekir,
3-Tesinizin benzeri tesislerin tamamına
yakını,rezonans filtresiz şekilde yıllardır
sorunsuz çalışmaktadır,
4-Tesisinizde,harmoniğe sebep olabilecek
alıcılara ( hız kontrol cihazları vs.) ait güç-
lerin toplamı trafo gücünün % 25 inden az
ise,harmonikle ilgili bir sorunla karşılaş-
mamanız gerekir,
5-Yinede tereddünüz varsa,kompanzasyo-
nu,rezonans filtreli yapın.Bir süre sonra,re-
aktörleri nasılolsa ! sökeceksiniz.Bu du-
rumda,kondansatör kapasiteniz % 20 dü-
şeceği için ! fazladan yapmış olduğunuz
300 kvar ,kimse farketmeden imdadınıza
yetişecektir.