Merhaba.Arduino da kullanılan bir röleyi ve hareket sensörünü arduino kullanmadan çalıştırıyorum.Ancak şöyle bir sorunum var.
.Güç verdiğim an yani ilk çalıştırılma anında hareket algılamasa bile röle çekili konuma geçiyor.Sonrasında tekrar normal konuma gelip sadece hareket algıladığında tekrar çekiyor hareket algılayıcının zamanı dolunca da bırakıyor. Ben akım verdiğim anda yani ilk çalışma anında röle çekili olmasın sadece hareket algıladığında çeksin istiyorum. Var mıdır bir yolu.
indir (1).jpeg
 
1. Sadece röle kartına enerji verin, ilk anda röle çekiyormu, bakın
2. Röle kartının girişi P tipi m, yoksa N tipi mi. Yani girişe voltaj ugulayına mı çekiyor, yoksa girişi kısa devre yapınca mı ?)
 
Pır sensör terazi masali salınım yaparak algılama yapar.Yani sensörün algılaması alt limit veya üst limitin aşımı sayesinde olur.Bu sebeple ilk enerjilendiginde otomatikmen alt sınırda oldugundan algılama var sinyali üretir..
Bunu önlemenin en kolay yolu kontrol programınıza pir sensor kararlı hale gelene kadar bekleme eklemek.
Yani açılışta ilk sinyali pas geçeceksiniz.
 
Pır sensör terazi masali salınım yaparak algılama yapar.Yani sensörün algılaması alt limit veya üst limitin aşımı sayesinde olur.Bu sebeple ilk enerjilendiginde otomatikmen alt sınırda oldugundan algılama var sinyali üretir..
Bunu önlemenin en kolay yolu kontrol programınıza pir sensor kararlı hale gelene kadar bekleme eklemek.
Yani açılışta ilk sinyali pas geçeceksiniz.
Teşekkür ederim .Bu röle ve sensörü arduino kullanmadan bağlamıştım.Yani bir kontrol programı mevcut değil.Söylediğiniz gecikmeyi uygulayamıyorum malesef. Basit bir devre ile olayı çözmekistemiştim. Sanırım arduino kullanmadan olmayacak.
 
Son düzenleme:
Son düzenleme:
Bu durum sensörden kaynaklı diye biliyorum. Üzerindeki jumper'ın yerini değiştirip deneyin.
https://www.robolinkmarket.com/hc-sr501-ayarlanabilir-ir-hareket-algilama-sensoru-pir
1. Sadece röle kartına enerji verin, ilk anda röle çekiyormu, bakın
2. Röle kartının girişi P tipi m, yoksa N tipi mi. Yani girişe voltaj ugulayına mı çekiyor, yoksa girişi kısa devre yapınca mı ?)Teşekkür ederim. Sadece röle kullandığımda ilk enerji verdiğimde röle çekili olmuyor. Sensörden kaynaklı bir durum.
 
Önce problemin kaynağı:
Entegre Ugulama Notunda belirtilmiş ama üretici "Reset" devresi için gerekli direnç ve kondansatörü koymamış.
Bunun sebebi , az akım çektiği için (belki olabilir ama konulması gerekir. )
Normal durumda 50uA, çalışırken 200uA akım çekiyor olması

Üç şekide çözebilirsiniz.
1. Pır sensor kısmını sürekli bağlı tutabilirsiniz, veya,
2. Besleme girişine seri direnç, 3,9kohm ve paralel kondansatör 100uF koyabilirsiniz. veya,
3. "Reset" devresini uygulayabilirsiniz (180kohm ve 100nF)

HC SR501 devresi
hc-sr501-pir-sensor-schematics2.png


Entegrenin devresi:
BIS0001_pir-sensor-schematics3.png
 
Son düzenleme:
Teşekkür ederim. Ben 12 volt ile besliyorum hem röle hem de pır sensörün devresini. Direnç ve kondansatör değerlerini (Besleme girişine seri direnç, 3,9kohm ve paralel kondansatör 100uF koyabilirsiniz) değiştirmem gerekir mi?
 
Bu modül rölelerin bir özelliği sıfır volt ile tetiklenmeleri. Tabi ki NC NO kontaklarını kullanmanıza da bağlı. Ben normal röleyi transistör ve direnç ile sürerek kullanıyorum, ilk enerjilendiğinde çektiğine emin değilim.
 

Ekli dosyalar