Merhabalar bir ges tesisi devreye alıyoruz ne gibi önlemler alınmalıdır? çift yönlü sayaca bağlanmazsa ne gibi sıkıntılar yaşanır? demanttan cezaya girme mümkün müdür? (tek terimli tarife için sözleşme gücü 3150kva) ya da ayrı bir kompanzasyon sistemi kurmak mı gerekir mevcut kompansazyon da ne gibi sıkıntalar yaşanır?
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Merhabalar bir ges tesisi devreye alıyoruz ne gibi önlemler alınmalıdır? çift yönlü sayaca bağlanmazsa ne gibi sıkıntılar yaşanır? demanttan cezaya girme mümkün müdür? (tek terimli tarife için sözleşme gücü 3150kva) ya da ayrı bir kompanzasyon sistemi kurmak mı gerekir mevcut kompansazyon da ne gibi sıkıntalar yaşanır?
Bu iş için özel imal edilmiş röleler mevcut gesler için akım yönü gündüz ve gece değişeceği için normal kompanzasyon röleleri hata vermektedir. Genelde reaktif değerler kapasitif olarak yükselmekte, ve uygulama da yaygın olarak yapılan hata sabit gurup kondansatör konulmakta bu nedenle % 1000 lere varan reaktif cezalar ödenmektedir. Eğer reaktif kapasitif yönde ise sadece svc destekli kompanzasyon kurmanız yeterlidir.
Bu iş için özel imal edilmiş röleler mevcut gesler için akım yönü gündüz ve gece değişeceği için normal kompanzasyon röleleri hata vermektedir. Genelde reaktif değerler kapasitif olarak yükselmekte, ve uygulama da yaygın olarak yapılan hata sabit gurup kondansatör konulmakta bu nedenle % 1000 lere varan reaktif cezalar ödenmektedir. Eğer reaktif kapasitif yönde ise sadece svc destekli kompanzasyon kurmanız yeterlidir.
Hocam bişey daha sorayım, sistemde 2 grup ges devreye alındı. 2 grup daha eklenecek sonra ilgili dağıtım şirketiyle henüz akım trafosuyla çift yönlü sayaca verilmedi ges bağlantısı . Ag tarafındaki akım trafosundan önce bir bağlantı yapıldı. Şuan anca iç ihtiyacı dahi karşılamıyor, ürettiğini ag tarafından kullanıyoruz bu durum şebekeden az aktif buna karşılık çok endüktif çekiyoruz anlamına mı geliyor ya da başka sorunlarda yaratır mı ?
Hocam bişey daha sorayım, sistemde 2 grup ges devreye alındı. 2 grup daha eklenecek sonra ilgili dağıtım şirketiyle henüz akım trafosuyla çift yönlü sayaca verilmedi ges bağlantısı . Ag tarafındaki akım trafosundan önce bir bağlantı yapıldı. Şuan anca iç ihtiyacı dahi karşılamıyor, ürettiğini ag tarafından kullanıyoruz bu durum şebekeden az aktif buna karşılık çok endüktif çekiyoruz anlamına mı geliyor ya da başka sorunlarda yaratır mı ?
Trafo devrede ise ve sayaç takılı ise tüketimi yazar. Sayactan kontrol edilmesi gerekir. Eğer sayaç takılı değilse sıkıntı olmaz çünkü tüketim kaydedilmiyor. Bunu ölçümle yada sayaç değerlerine bakarak görmek lazım kafadan bu hesaplanmaz yada akımlarına bakarak.
Trafo devrede ise ve sayaç takılı ise tüketimi yazar. Sayactan kontrol edilmesi gerekir. Eğer sayaç takılı değilse sıkıntı olmaz çünkü tüketim kaydedilmiyor. Bunu ölçümle yada sayaç değerlerine bakarak görmek lazım kafadan bu hesaplanmaz yada akımlarına bakarak.
anladım hocam sağolun, trafo devrede ve önceki sayacımız çift yönlüydü zaten takılı ama gidiş yönü için akım trafoları bağlı değil 2.8.0 değerleri 0 , peki kompanzasyonu kontrol edip göreceğim bi kaç gün svc çözümü bulana kadar kompanzasyonu kontrol etmek için üretimin olmadığı zamanlarda inverterleri devre dışı bırakıp durumu idare edebilir miyim ?
anladım hocam sağolun, trafo devrede ve önceki sayacımız çift yönlüydü zaten takılı ama gidiş yönü için akım trafoları bağlı değil 2.8.0 değerleri 0 , peki kompanzasyonu kontrol edip göreceğim bi kaç gün svc çözümü bulana kadar kompanzasyonu kontrol etmek için üretimin olmadığı zamanlarda inverterleri devre dışı bırakıp durumu idare edebilir miyim ?