GES'de invertörlerden gelen enerjinin toplandığı ana panoda kablo kesit hesaplaması ve sigorta seçimi için
hangi formül ile hesaplama yapmalıyız ?
Cos f'yi hesaba katmadan. veya 1 olarak mı almalıyız ?
Örnek ; 123 kW pano
I= 123000 / 1,73 x 380 = 187,7 A buna göre kablo kesiti kaç olmalıdır ve sigortası kaç Amper ne tip olmalıdır ?.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
GES'de invertörlerden gelen enerjinin toplandığı ana panoda kablo kesit hesaplaması ve sigorta seçimi için
hangi formül ile hesaplama yapmalıyız ?
Cos f'yi hesaba katmadan. veya 1 olarak mı almalıyız ?
Örnek ; 123 kW pano
I= 123000 / 1,73 x 380 = 187,7 A buna göre kablo kesiti kaç olmalıdır ve sigortası kaç Amper ne tip olmalıdır ?.
cosf= 0,98 alabilirsin. kablo akım taşıma olarak 4x70 lik kablo yeterli. ama mesafe ne kadar. gerilim düşümü kurtarmayabilir. Sigorta olarak da 200 A TMŞ yada bıçaklı sigorta kullanabilirsiniz.