Gerilim Trafosu Sekonder Terminalleri

Katılım
11 Ocak 2019
Mesajlar
18
Puanları
1
Yaş
33
34.5/kök 3
0.1/ kök3 Faz-nört arası ise
0,1/3 neyi ifade eder.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
1 - ) 34500/1.732 =19.91V Bu senin primer dönüştürme oranın.
2 - ) 100 / 1.732 =57.73 V Bu senin Gerilim trafosunun ilk sekonder için çıkış gerilimin (Yıldız bağlı)
3- ) 100 / 3 = 33.33V Bu ise Gerilim trafosunun diğer sekonderi için çıkış gerilimin.Fakat bu açık üçgen bağlı yani rezüdüel gerilimin oluyor.bir diğer ifadeyle atık gerilim....
 