Gerilim Trafosu Sekonder Terminalleri

Katılım
11 Ocak 2019
Mesajlar
18
Puanları
1
Yaş
31
34.5/kök 3
0.1/ kök3 Faz-nört arası ise
0,1/3 neyi ifade eder.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.

elorence

Üye
Katılım
1 Eki 2009
Mesajlar
23
Puanları
1
Yaş
41
1 - ) 34500/1.732 =19.91V Bu senin primer dönüştürme oranın.
2 - ) 100 / 1.732 =57.73 V Bu senin Gerilim trafosunun ilk sekonder için çıkış gerilimin (Yıldız bağlı)
3- ) 100 / 3 = 33.33V Bu ise Gerilim trafosunun diğer sekonderi için çıkış gerilimin.Fakat bu açık üçgen bağlı yani rezüdüel gerilimin oluyor.bir diğer ifadeyle atık gerilim....
 