Herkese selamlar. Gerilim düşümü hesabı ile ilgili kafama takılan bir sorun var. 3 faz ile beslenen bir eve ( her alıcının monofaze olduğu bir durumda) gerilim düşümü hesabı yaparken bir projede gerilimi 380 volt almislar. Bu bence yanlis. Ne dusunuyorsunuz ? Talep edilen güç 11 kw. Mesafe 200 metre. 380 volt ile hesaplanırsa %3 altina dusurmek icin 4x16 yetiyor . 220 v ile hesaplanirsa 4x25 gerekiyor diye hesapladım. 220 yi baz aldiğimda talep edilen gücü 3 e boluyorum
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Linye hatlarını monofaze hesaplamalısınız.Eğer trifaze abonelik alınacaksa binanın ve dairenin girişine kadar olan kısım trifaze olarak hesaplanmalı.Bakır kablo kullanırsanız 4x10 kesitte %2.73 gerilim düşümü oluyor.Talep edilen gücü neden 3e böldünüz o kısmı anlamadım.
 
Linye hatlarını monofaze hesaplamalısınız.Eğer trifaze abonelik alınacaksa binanın ve dairenin girişine kadar olan kısım trifaze olarak hesaplanmalı.Bakır kablo kullanırsanız 4x10 kesitte %2.73 gerilim düşümü oluyor.Talep edilen gücü neden 3e böldünüz o kısmı anlamadım.
Kafama takilan ana hat kablosu. Talep edilen gucun her fazdan esit alınacağını düşünerek 3 e böldüm. Yani bir fazlı abonelik istenseydi bir fazdan çekilecek güç yaklaşık 4 kw olacak. Abonelik 3 fazlı olacak ancak evde her şey 1 fazlı. bu durumda hesaplamanın da 1 fazlı olması gerekir diye düşünüyorum. 380 volt ile çalışan hiç bir şey olmadığı halde hesaplama neden 380 e gore yapılıyor bu takıldı kafama. Teşekkürler
 
evinizi trifaze aboneliği olan küçük bir atölye olarak düşünün. siz bu atölyede ister monofaze i,ster trifaze cihaz çalıştırabilirsiniz. hesaplamaları trifaze olacak şekilde yapmalısınız.
 
Herkese selamlar. Gerilim düşümü hesabı ile ilgili kafama takılan bir sorun var. 3 faz ile beslenen bir eve ( her alıcının monofaze olduğu bir durumda) gerilim düşümü hesabı yaparken bir projede gerilimi 380 volt almislar. Bu bence yanlis. Ne dusunuyorsunuz ? Talep edilen güç 11 kw. Mesafe 200 metre. 380 volt ile hesaplanırsa %3 altina dusurmek icin 4x16 yetiyor . 220 v ile hesaplanirsa 4x25 gerekiyor diye hesapladım. 220 yi baz aldiğimda talep edilen gücü 3 e boluyorum

ana hat 3 faz hesaplanır çünkü yükün denegeli olacağı varsayılır.Bina içindeki yüklerde fazlara dengeli dağıtılır bu nedenle yüklerin bir fazlı olması ana hattın bir fazlı hesaplanmasını gerektirmez. Linye monofaz hesaplanır.
 
ana hat 3 faz hesaplanır çünkü yükün denegeli olacağı varsayılır.Bina içindeki yüklerde fazlara dengeli dağıtılır bu nedenle yüklerin bir fazlı olması ana hattın bir fazlı hesaplanmasını gerektirmez. Linye monofaz hesaplanır.
Deneyiminize sığınarak ufak bir soru sormak istiyorum gerilim düşümünü 1,5 altında düşürmek için hesaplamalar yapılması gerekmiyor mu bir ev olduğunu düşünürsek?
Bu konu için baz alsam 11 kw güçte bir eve 200 metre mesafede trifaze besleme hattı (kat beslemesi olarak düşünüyorum) için gerilim düşümünü 1.5 altında hesaplamamız gerekmiyor mu yoksa yanlış bildiğim bir durum mu var aydınlatabilir misiniz?
 
Deneyiminize sığınarak ufak bir soru sormak istiyorum gerilim düşümünü 1,5 altında düşürmek için hesaplamalar yapılması gerekmiyor mu bir ev olduğunu düşünürsek?
Bu konu için baz alsam 11 kw güçte bir eve 200 metre mesafede trifaze besleme hattı (kat beslemesi olarak düşünüyorum) için gerilim düşümünü 1.5 altında hesaplamamız gerekmiyor mu yoksa yanlış bildiğim bir durum mu var aydınlatabilir misiniz?

Niye yüzde 1,5 in altında hesaplanma ihtiyacı olsun ki ? Gerilim düşümü her zaman yüke bağlı olarak değişeceği için en kritik durum göz önünde bulundurularak hesaplanır , yani tüm yükün devrede olma ihtimali hesap edilir fakat uygulamada çok nadiren tüm yük devrede olur yada kısa zaman aralıklarında. Dolayısıyla yüzde 1,5 hesapladığın değer az yükte daha da düşük olacaktır. Sizin çekmeyi düşündüğünüz mesafeye 3 faz ise 25 mm kare kullanmanız gerekir minimum
 
Niye yüzde 1,5 in altında hesaplanma ihtiyacı olsun ki ? Gerilim düşümü her zaman yüke bağlı olarak değişeceği için en kritik durum göz önünde bulundurularak hesaplanır , yani tüm yükün devrede olma ihtimali hesap edilir fakat uygulamada çok nadiren tüm yük devrede olur yada kısa zaman aralıklarında. Dolayısıyla yüzde 1,5 hesapladığın değer az yükte daha da düşük olacaktır. Sizin çekmeyi düşündüğünüz mesafeye 3 faz ise 25 mm kare kullanmanız gerekir minimum
Priz ve aydınlatmalarda yüzde 1.5 olduğu için bir kat panosu kablosu çekeceğimi düşünsem trifaze olarak hangi kabloyu çekmeliyim diye aklıma takıldı yüzde 3 mü yzde 1.5 mu baz alarak hareket etmeliyim dedim o yüzden böyle bir soru yönelttim verdiğim örneğide buradaki değerleri baz alarak sordum o yüzden
 
Priz ve aydınlatmalarda yüzde 1.5 olduğu için bir kat panosu kablosu çekeceğimi düşünsem trifaze olarak hangi kabloyu çekmeliyim diye aklıma takıldı yüzde 3 mü yzde 1.5 mu baz alarak hareket etmeliyim dedim o yüzden böyle bir soru yönelttim verdiğim örneğide buradaki değerleri baz alarak sordum o yüzden
kat panosundan sonra monofaze olacak
 
kat panosundan sonra monofaze olacak
yanlışlarımı düzeltir misiniz bu arada yardımınız içinde ayrıca teşekkür ederim
kat panosundan sonra hesaplarım %1.5
ana pano - kat panosu (trifaze beslemeli) %3
fakat yukarda verdiğim örnekte 11 kw evin kat panosu için 200 metre mesafede
e=0,0124x11x200/25
e=1,09
fakat yüzde 3 olarak hesaplarsam (belirttiğim ana pano - kat panosu değerine göre)
e=0,0124x11x200
minimum kablo 10 luk çıkıyor
bu nedenle kafam takıldı bu kısıma teşekkür ederim
 