27
ARKADAŞLAR MERHABA. AUTOCAD'DE 4 KATLI 8 DAİRELİ BİR BİNANIN ELEKTRİK TESİSATINI ÇİZDİM. YÜKLEME CETVELİNİ DE OLUŞTURDUM. ŞİMDİ GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABINI YAPMAM LAZIM.
ANA TABLO VE TALİ TABLODA GÜÇLERİ YAZARKEN TEK DAİREYE GÖRE Mİ HESAP YAPMALIYIM YOKSA 8 DAİRENİN TOPLAM GÜCÜNE GÖRE Mİ YAPMALIYIM . AYNI SORU TALEP GÜCÜ BULURKEN DE SORAYIM 8 DAİRENİN GÜCÜNE GÖRE Mİ YOKSA TEK DAİRENİN GÜCÜNE GÖRE Mİ TALEP HESABI YAPMALIYIM.

2. SORUM PROJEDE HİDROFOR MOTORU VAR BUNUN İÇİN AYRI BİR TABLO OLUŞTURMALIYIM YOKSA DİREK ANA TABLODAN BESLEME ALSAM OLUR MU ?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Yükleme cetvelini oluşturduktan sonra toplam güç üzerinden gerilim düşümünü yaparsın. Talep gücüde her dairenin talebi ayrı ayrı abone olacağından ayrı açacaksın. yani katbaşı karton (talep) merdiven asansor vb.
 