arkadaslar gerilim - akım - güç trafosu arasındaki farklar nelerdir? teşekkürler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
gerilm trafosu besleme sağlar.Gerilimleri düşürmek ve yüksetmeye yarar.akım trafosu ise üzerinden geçen kablonun baranın her neyse artık onun üzerinden geçen akımı ölçmeye yarar.bunu yaparak makinanın çemtiği akımı denetler ve makinaya bilgi verir,makinada bunu işleyerek akım kontrolu sağlar.
 
Akim trafosu ile Akim olculmez, akim olcmeye yarayan cihazin adi Ampermetredir.Akim trafosu mevcut akimi istenilen olcude kuculterek sayac,role,olcu aleti gibi yuksek akim ile calismasi durumunda bozulabilecek cihazlari korumaya ve bu cihazlarin calismasina olanak saglayan akimi temin eden bir trafo cesitir.
 
GÜÇ TRAFOSU :
YÜKSEK GERİLİMDE KULLANILIR. "ÇOK YÜKSEK GERİLİMİ" "YÜKSEK GERİLİME" DÜŞÜRÜR.

ÖR: 154 kV / 34,5 kV , DURUMUN TERSİ DE MÜMKÜNDÜR.
 
sayın deringüç ;akım ve gerilim trafoları ölçü aletlerinin taşıyabileceği kapasitede akım ve gerilimi sğlayan trafolardır.akım trafosu devreye seri balanır.pirimer üzerindeki yüksek ıkımı belli oranda düşürüp ölçü aletlerine verir buna dönüştürme oranı denir .gerilim trf.yüksek gerilimi belirli oranda düşürür ölçü aletine çalışma gerilimi sağlar.bu arada akım trf. og ve ag de gerilim trf. og de kullanılır.güç trf.günlük yaşamda kullandığımız enerjiyi ayarlayan trf.işim çıktı hoşçakalın .
 
akım trafosu primer sargısı kalın kesit az sipir sekonderi ince kesit çok sipir dir ve sekonder e asla sigorta bağlanmaz açık kalması gerkiosa mutlaka kısa devre edilmelidir.gerlim trafosu ise primer ince kesit çok sipir sekonderi kalın kesit az sipir dir.sekondere koruma elemanı konulur.örn:sigorta...(akım ve gerilim trafoları polarite olmayan uç topraklanır)AKIM VE GERİLİM TRAFOLARINI ÖLÇME VE KORUMADA KULLANIRIZ.
 