Forumumuzda,sıksık," cezadan kurtulmamız için ne kadarlık kondansatöre ihtiyacımız var,ne kadarlık bir
kompanzasyona ihtiyacımız var " türü sorular sıkça sorulmakta,cevap olarakta : mevcut Cosq,hedef Cosq,
tg q 1,tgq2 ,çarpan katsayıları vs. tarifleri yapılmaktadır.
Bu konuda,2 bilginin biliniyor olması yeterli olmasına rağmen,az bilenler için,problemin çözümü daha karmaşık hale gelmektedir.
Hedef Cosq nin,artık 1 olarak ! kabul edilmesi zorunlu hale geldiğinden,hesapların buna göre yapılması daha kolay olacaktır.Cosq 1 demek,şebekeden endüktif yük almak yerine,ihtiyacın kondansatörler ile karşılanması demektir.Bu kabule göre tgq 0 olacak demektir.
Düzeltmeye çalıştığımız aktif güç kW olarak ve Cosq değerimiz belli olduğuna göre,ihtiyaç reaktif güç =Aktif güç x tgq olması gerektiğinden,mevcut Cosq mize ait tgq nin bulunması,problemin çözülmesi için yeterli olaçaktır.tgq nin eldeki hesap makinaları ile bulunamaması halinde,matematiksel olarak, tg q = kök ( 1-Cos2q ) / Cosq formülü ile hesaplanması da düşünülebilir.
Örnekle anlatmaya çalışır isek :
Düzeltilecek güç 100 kW,Cosq o,75 olsun.
Cosq 0,75 > Q açısı 41,4 derece tg 41,4 derece > 0,8819 dur.Yani çarpan katsayımız,o,8819 olur.Bunu aktif
güç ile çarptığımızda Q ( ihtiyaç kondansatör gücü ) = 100 ( düzeltilmesi istenilen güç ) x 0,8819 = 88,19
Kvar bulunur.
İkinci formülün denemesi,4 işlem yapan herhangibir hesap makinası ile yapılabilir.
Görüleceği üzere,ihtiyaç kondansatör miktarının hesaplanması için Q =ne P ( tgq2-tg1 ),ne Sinq,ne Kva ,ne
ne Cosq2 ,ne tablo ne hesap programı,hiçbir şeye ihtiyaç yoktur.
Burada tek kabul,hedef Cosq nin 1 olarak alınmış olmasıdır.Böyle alınması da her zaman için tercih edil-
melidir.
kompanzasyona ihtiyacımız var " türü sorular sıkça sorulmakta,cevap olarakta : mevcut Cosq,hedef Cosq,
tg q 1,tgq2 ,çarpan katsayıları vs. tarifleri yapılmaktadır.
Bu konuda,2 bilginin biliniyor olması yeterli olmasına rağmen,az bilenler için,problemin çözümü daha karmaşık hale gelmektedir.
Hedef Cosq nin,artık 1 olarak ! kabul edilmesi zorunlu hale geldiğinden,hesapların buna göre yapılması daha kolay olacaktır.Cosq 1 demek,şebekeden endüktif yük almak yerine,ihtiyacın kondansatörler ile karşılanması demektir.Bu kabule göre tgq 0 olacak demektir.
Düzeltmeye çalıştığımız aktif güç kW olarak ve Cosq değerimiz belli olduğuna göre,ihtiyaç reaktif güç =Aktif güç x tgq olması gerektiğinden,mevcut Cosq mize ait tgq nin bulunması,problemin çözülmesi için yeterli olaçaktır.tgq nin eldeki hesap makinaları ile bulunamaması halinde,matematiksel olarak, tg q = kök ( 1-Cos2q ) / Cosq formülü ile hesaplanması da düşünülebilir.
Örnekle anlatmaya çalışır isek :
Düzeltilecek güç 100 kW,Cosq o,75 olsun.
Cosq 0,75 > Q açısı 41,4 derece tg 41,4 derece > 0,8819 dur.Yani çarpan katsayımız,o,8819 olur.Bunu aktif
güç ile çarptığımızda Q ( ihtiyaç kondansatör gücü ) = 100 ( düzeltilmesi istenilen güç ) x 0,8819 = 88,19
Kvar bulunur.
İkinci formülün denemesi,4 işlem yapan herhangibir hesap makinası ile yapılabilir.
Görüleceği üzere,ihtiyaç kondansatör miktarının hesaplanması için Q =ne P ( tgq2-tg1 ),ne Sinq,ne Kva ,ne
ne Cosq2 ,ne tablo ne hesap programı,hiçbir şeye ihtiyaç yoktur.
Burada tek kabul,hedef Cosq nin 1 olarak alınmış olmasıdır.Böyle alınması da her zaman için tercih edil-
melidir.