Forumumuzda,sıksık," cezadan kurtulmamız için ne kadarlık kondansatöre ihtiyacımız var,ne kadarlık bir
kompanzasyona ihtiyacımız var " türü sorular sıkça sorulmakta,cevap olarakta : mevcut Cosq,hedef Cosq,
tg q 1,tgq2 ,çarpan katsayıları vs. tarifleri yapılmaktadır.
Bu konuda,2 bilginin biliniyor olması yeterli olmasına rağmen,az bilenler için,problemin çözümü daha karmaşık hale gelmektedir.
Hedef Cosq nin,artık 1 olarak ! kabul edilmesi zorunlu hale geldiğinden,hesapların buna göre yapılması daha kolay olacaktır.Cosq 1 demek,şebekeden endüktif yük almak yerine,ihtiyacın kondansatörler ile karşılanması demektir.Bu kabule göre tgq 0 olacak demektir.
Düzeltmeye çalıştığımız aktif güç kW olarak ve Cosq değerimiz belli olduğuna göre,ihtiyaç reaktif güç =Aktif güç x tgq olması gerektiğinden,mevcut Cosq mize ait tgq nin bulunması,problemin çözülmesi için yeterli olaçaktır.tgq nin eldeki hesap makinaları ile bulunamaması halinde,matematiksel olarak, tg q = kök ( 1-Cos2q ) / Cosq formülü ile hesaplanması da düşünülebilir.
Örnekle anlatmaya çalışır isek :
Düzeltilecek güç 100 kW,Cosq o,75 olsun.
Cosq 0,75 > Q açısı 41,4 derece tg 41,4 derece > 0,8819 dur.Yani çarpan katsayımız,o,8819 olur.Bunu aktif
güç ile çarptığımızda Q ( ihtiyaç kondansatör gücü ) = 100 ( düzeltilmesi istenilen güç ) x 0,8819 = 88,19
Kvar bulunur.
İkinci formülün denemesi,4 işlem yapan herhangibir hesap makinası ile yapılabilir.
Görüleceği üzere,ihtiyaç kondansatör miktarının hesaplanması için Q =ne P ( tgq2-tg1 ),ne Sinq,ne Kva ,ne
ne Cosq2 ,ne tablo ne hesap programı,hiçbir şeye ihtiyaç yoktur.
Burada tek kabul,hedef Cosq nin 1 olarak alınmış olmasıdır.Böyle alınması da her zaman için tercih edil-
melidir.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.