Merhabalar. Çalıştığım Fabrikada 21 mw Senkron Generatörümüz var. 17 mw civarı yükseldiğimizde generatörden trafo sesi gjbi bir ses gelmekte. Sebebi nedir diye siz değerli forum üyelerine danışmak istedim. Şimdiden teşekkür ederim. Saygılar
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhabalar;
Normal bir durum diyebiliyorum.Çalıştığım santralde 2x5560kw toplam 11140kw 2 adet ünitemiz var ünite paralele girdiğinde kendinden ayarlı olduğu için 100kw ile 400kw yükte çalışıyor, ben set değeri girdikten sonra örneğin 3000kw' a setlediğimde yük aldığı zaman yani gücü yükseltmeye başladığı zaman özellikle 1000kw'tan sonra vınlama sesi barız duyuluyor. Aynı işlem güç trafosunda da oluyor. düşük güçte vınlama sesi az gelir tam yüke doğru çıkınca vınlama sesi artar diye biliyorum. Aksi bir durum olduğunda ssektorss arkadaşında dediği gibi sıcaklık değerlerinde anormal bir durum yoksa normal demektir.Birde ünite ikaz verilmeden boşta dönerken hiç vınlama sesi yok ikazı verdikten sonra hafif vınlama sesi duyuyorum bizim ünitelerden. Kolay gelsin.
 