güneş enerjisi ve kompanzasyon

mea2134

Üye
Katılım
8 Nis 2009
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar elimde 2 tane 300 kW lık güneş enerjisi projesi var.bu enerjilerin kullanılacağı yerde motorla çalışan(klima,kompresör vb.) aletler var.ve sistemlerimden bir tanesi Şebeke bağlantılı diğeri ise şebeke bağlantısız.acaba burada kompanzasyon uygunmudur.güneş enerjisi inverterden AC çıkış veriyor burada nasıl bir kompanzasyon yapılabilir.bazen forumlarda motoruma ne kadarlık kondansatör bağlayacağım gibi sorularla karşılaşıyorum bunun manası nedir.


teşekkür ederim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Şayet toplam yükünüz (kVA olarak) (klima kompresör vs) invertör gücünün altında kalıyorsa (%10 ve üzeri) kompanzasyona gerek duymayabilirsiniz. İnvertörünüz oluşan reaktif akımlarla sorun yaşamaz. Ancak yükünüz invertör gücüne kVA olarak yaklaştıkça kompanzasyon yaptırmanız faydalı olabilir, böylece reaktif enerjiyi azaltabilir ve invertörünüzü rahatlatabilirsiniz.
 