bu plc için minimum giriş voltajı kaç olmalıdır?
 

Panasonic Destek

Panasonic Temsilcisi
Katılım
26 Ara 2008
Mesajlar
922
Puanları
133
CPU Beslemesi için 21.6 V.
 
Konu Sah
hkn_blt

hkn_blt

Üye
Katılım
31 Ağu 2009
Mesajlar
1,083
Puanları
33
besleme için değil dijital girişten bahsetmek istemiştim min. kaç voltta input okuma yapıyor?birde algılama hızı nedir
 
Son düzenleme:

Panasonic Destek

Panasonic Temsilcisi
Katılım
26 Ara 2008
Mesajlar
922
Puanları
133
Merhaba dijital girişlerin ON olabilmesi voltaj aralığı 19.2V OFF olabilmesi için voltaj 2.4V. a düşmelidir.

Giriş Sinyalleri ise

FP0 serisi için belirtilen değer;
X0-X1 50 micro sn
X2-x5 arası 100 micro sn.
x6-xf arası 2 ms gibi dir.

FP0 serisi dışındaki diğer serilerde bu değerler değişir.
 
Konu Sah
hkn_blt

hkn_blt

Üye
Katılım
31 Ağu 2009
Mesajlar
1,083
Puanları
33
girişlerin min. 19.2V olması gerekliliğine rağmen benim panasonic plc 13V 'da okuyor :)
 

Panasonic Destek

Panasonic Temsilcisi
Katılım
26 Ara 2008
Mesajlar
922
Puanları
133
Merhaba Secretagent

Panasonic 19.2 V alt limitini verirken kendi girişlerinde sağlıklı bir çalışmanın bu voltajla olabileceğini belirtmektedir.Bu voltajın altında alğılama yapabilir ancak 19.2 V. un altına garanti verilmemektedir.

Örn: Sadece ON,OFF durumunanda 13V.da sorun yaşamaz iken, yüksek hızlı pals girişi olarak girişlere 10Khz bir sinyal uyguladığınız sorun yaşayabilirsiniz. (Varsayımdır.)

İyi günler
 
Konu Sah
hkn_blt

hkn_blt

Üye
Katılım
31 Ağu 2009
Mesajlar
1,083
Puanları
33
dediğiniz gibi sadece on-off kontrolunde çalıştırıyorum hiçbir sorun yaşamadım şimdiye kadar :)
 

mirket

Üye
Katılım
17 Eyl 2012
Mesajlar
27
Puanları
1
merhabalar FPOR - C32P panasonic marka plc nasıl tedarik edebilirim yardımıcı olabilir misiniz
 

Sponsor Bağlantı

Forum istatistikleri

Konular
106,022
Mesajlar
746,908
Kullanıcılar
394,039
Son üye
yldsmuhendislik

Yeni konular

Üst