FIRIN İÇİN KABLO SİGORTA HESAPLAMA

trtmetin

Üye
Katılım
1 Eki 2012
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
56
Merhaba arkadaşlar

400 volt 2x6.5=13 kw lik fırın için kaç amper sigorta ve
10 metre uzaklıktaki panodan alacağım kablo çapı ne olmalıdır
teşekkur ederim...............
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
4x2,5'luk kablo akım taşıma bakımından sınırda bu yüzden 4x4'lük kablo öneriyorum.
sigorta seçimi hakkında fazla iyi derecede bilgim yok ama 32 amperlik sigorta olabilir. Forumdaki mühendis abilerimiz daha iyi yardımcı olacaktır.
 
Evdeki fırınlar 2.5 kW gibi bir güç çekerler ve tek fazla beslenirler. Sizin fırınınız hastaneler, oteller gibi büyük yerlerin mutfaklarında kullanılan fırınlardan. Bu nedenle 3 fazla beslenir ve çektiği akım 13000/1,73/400/0,8=24 A civarındadır. 10 m fazla bir gerilim düşümü oluşturacak mesafe değildir. 4x4 kablo ile ve 3x40A sigorta ile bu mesafeyi güvenlik açısından marjlı bir şekilde kurtarabileceğiniz çıkıyor hesaplarımdan. Bu gibi durumlarda kablo akım taşıma kapasitesini göz ardı etmeden sigorta değerini yüksek seçmekte fayda vardır.
 
Evdeki fırınlar 2.5 kW gibi bir güç çekerler ve tek fazla beslenirler. Sizin fırınınız hastaneler, oteller gibi büyük yerlerin mutfaklarında kullanılan fırınlardan. Bu nedenle 3 fazla beslenir ve çektiği akım 13000/1,73/400/0,8=24 A civarındadır. 10 m fazla bir gerilim düşümü oluşturacak mesafe değildir. 4x4 kablo ile ve 3x40A sigorta ile bu mesafeyi güvenlik açısından marjlı bir şekilde kurtarabileceğiniz çıkıyor hesaplarımdan. Bu gibi durumlarda kablo akım taşıma kapasitesini göz ardı etmeden sigorta değerini yüksek seçmekte fayda vardır.

selam fırın gibi alıcılar omik devrelerdir cos:fi barındırmazlar.
 
Sigorta seçimi yaparken, kablonun akım taşıma kapasitesi gözönunde bulundurulmalı, sigortanın aşırı yükde acma egrisi göz önunde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, 4 mm. lık kablo tavsıye edıldıgınde (4 mm. kablo 36 amper taşır), max.32 amper sigorta seçmekde yarar vardır.32 amper sıgortada, fırının akım değerini kurtarmaktadır. Sigorta büyük seçilirse, kısa devre esnasında , sigorta devreyi geç keseceğinden, kablonun hasar görme ıhtimali yüksektir.
 
4*6 nym 3*40 sigorta baglaman gerekir
 
Sigorta seçimi yaparken, kablonun akım taşıma kapasitesi gözönunde bulundurulmalı, sigortanın aşırı yükde acma egrisi göz önunde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, 4 mm. lık kablo tavsıye edıldıgınde (4 mm. kablo 36 amper taşır), max.32 amper sigorta seçmekde yarar vardır.32 amper sıgortada, fırının akım değerini kurtarmaktadır. Sigorta büyük seçilirse, kısa devre esnasında , sigorta devreyi geç keseceğinden, kablonun hasar görme ıhtimali yüksektir.



ben 4*4 kablonun akım taşıma kapasitesini 44 A alıyorum. Havada azalıyor kapasitesi.
 
Pekı, 40 amper sigortanın aşırı akımda ve kısa devrede kesme zaman dıyagramına bakarmısınız. Hangı akım degerınde kaç sanıyede keser, ve kablo bu zaman sürecıne dayanırmı.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,239
Mesajlar
916,095
Kullanıcılar
450,048
Son üye
guney oral

Yeni konular

Geri
Üst