1 tane faz koruma rölesini 2 adet motorda kullanabilirmiyim 75 kw ve 22 kw motorlar
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Faz koruma rölesi ile kontaktör kontrol ediliyor zaten, kontak ucuna 2 adet kontaktör bağlarsan kullanabilirsin tabi ki, önemli olan faz koruma rölesinin kontağının akım taşıma kapasitesi ama o da zaten 2 kontaktörü her şekilde sorunsuz kontrol edebilir.
Saygılar.
 
arkadaşlar ercan beyin motorlarını kw yüksek yıldız üçgen bağlantı yapıyor faz koruma rölesinin 3 faz girişi nötr ve birer adet kapalı açık ortak gezen uc var benim bildigim sadece tek motoru kontrol edebiliyorsun ama kontaktör kullanarak yapabilir sanırım kumanda için
 
arkadaşlar ercan beyin motorlarını kw yüksek yıldız üçgen bağlantı yapıyor faz koruma rölesinin 3 faz girişi nötr ve birer adet kapalı açık ortak gezen uc var benim bildigim sadece tek motoru kontrol edebiliyorsun ama kontaktör kullanarak yapabilir sanırım kumanda için
Kontaktör kullanarak nasıl yapabilirim ? Ben faz korumanın kontağıni kumanda olarak yapmayı düşünüyorum yani acil stoba girip oradanda start stop yapcam
 
Sn. babek1 in bahsettiği şekilde 10 tane bile bağlayabilirsiniz.Yeterki,kontaktör bobin akımları, röle çıkış kon-
tağı akımından büyük olmasın.
 
Sn. babek1 in bahsettiği şekilde 10 tane bile bağlayabilirsiniz.Yeterki,kontaktör bobin akımları, röle çıkış kon-
tağı akımından büyük olmasın.
Sami bey sizin demek istediğiniz faz korumanın kontak ucuyla roleyi beslesin sadece rolenin comuna farklı bi besleme girip no kontaklarlada devreyi tamamlasin doğrumu anladim
 
Evet.0,5 amp sigorta üzerinden olursa daha şık olur.Faz durumunda sıkıntı olmadığı sürece röle sürekli çekik
ve kontaklar kapalı.Diğer devrelerinizin kumanda devresi bu kontaklar üzerinden müstakil geçecek.Küçük bir
mini röle.Soketli tip olursa daha pratiklik yaratır.Kontaktör bobin kısadevresi gibi beklenmeyan olaylardada
faz koruma röle kontağı korunmuş ! olur.
 
Böyle bir şey yapabilirsiniz