Merhaba Arkadaşlar.

Elektrik faturasından harcanan sarfiyat ile kompanzasyon hesabı hakkında bir örnek çalışma yapabilirmisiniz.

Saygılarımla.
life_2834
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhaba Arkadaşlar.

Elektrik faturasından harcanan sarfiyat ile kompanzasyon hesabı hakkında bir örnek çalışma yapabilirmisiniz.

Saygılarımla.
life_2834

Aktif ve reaktif güç sayaçları bulunan bir tesiste elektrik faturasına göre kondansatör gücü tayini ;
Eğer belirli bir işletme ti (h) süresi çinde aktif enerji sarfiyatı Ap (kWh) ve reaktif enerji sarfiyatı Aq (kvarh) ise

Qc = Q – P * tan ø2 denklemine benzer şekilde

Qc = (Aq (kvarh) – Ap (kWh) * tan ø2 ) / ti (h)

İfadesi ile kondansatör gücü hesaplanır.

Örnek:

Aktif enerfi sarfiyatı Ap = 29100 kWh, reaktif enerji sarfiyatı Aq = 41250 kvarh, istenilen güç katsayısı cos ø2 = 0,96, fatura kapsamı bir ay (Bir ayda 22 iş günü ve günde 8 saat çalışma) ise kondansatör gücünü bulalım.

İşletme süresi

ti = 22 gün * 8 saat = 176 saat

Kondansatör gücü

Qc = (Aq (kvarh) – Ap (kWh) * tan ø2 ) / ti (h) = (41250 – 29100 * 0,29 ) / 176 = 186 kvar

Bulunur.
 
Aktif ve reaktif güç sayaçları bulunan bir tesiste elektrik faturasına göre kondansatör gücü tayini ;
Eğer belirli bir işletme ti (h) süresi çinde aktif enerji sarfiyatı Ap (kWh) ve reaktif enerji sarfiyatı Aq (kvarh) ise

Qc = Q – P * tan ø2 denklemine benzer şekilde

Qc = (Aq (kvarh) – Ap (kWh) * tan ø2 ) / ti (h)

İfadesi ile kondansatör gücü hesaplanır.

Örnek:

Aktif enerfi sarfiyatı Ap = 29100 kWh, reaktif enerji sarfiyatı Aq = 41250 kvarh, istenilen güç katsayısı cos ø2 = 0,96, fatura kapsamı bir ay (Bir ayda 22 iş günü ve günde 8 saat çalışma) ise kondansatör gücünü bulalım.

İşletme süresi

ti = 22 gün * 8 saat = 176 saat

Kondansatör gücü

Qc = (Aq (kvarh) – Ap (kWh) * tan ø2 ) / ti (h) = (41250 – 29100 * 0,29 ) / 176 = 186 kvar

Bulunur.


Teşekkür ederim.
 
sayın edremit beyin hazırladığı kompanzasyon takip çizelgesi ile endüktif kapasitif cezalarını öğrenebilirisiniz
 
Aktif ve reaktif güç sayaçları bulunan bir tesiste elektrik faturasına göre kondansatör gücü tayini ;
Eğer belirli bir işletme ti (h) süresi çinde aktif enerji sarfiyatı Ap (kWh) ve reaktif enerji sarfiyatı Aq (kvarh) ise

Qc = Q – P * tan ø2 denklemine benzer şekilde

Qc = (Aq (kvarh) – Ap (kWh) * tan ø2 ) / ti (h)

İfadesi ile kondansatör gücü hesaplanır.

Örnek:

Aktif enerfi sarfiyatı Ap = 29100 kWh, reaktif enerji sarfiyatı Aq = 41250 kvarh, istenilen güç katsayısı cos ø2 = 0,96, fatura kapsamı bir ay (Bir ayda 22 iş günü ve günde 8 saat çalışma) ise kondansatör gücünü bulalım.

İşletme süresi

ti = 22 gün * 8 saat = 176 saat

Kondansatör gücü

Qc = (Aq (kvarh) – Ap (kWh) * tan ø2 ) / ti (h) = (41250 – 29100 * 0,29 ) / 176 = 186 kvar

Bulunur.


öncelikle ilginiz için teşekkür ediyorum benimde bir sorum olacaktı. yardımcı olursanız çok sevinirim. eğer reaktif gücü bilmiyorsak sadece aktif kullanım gücünü biliyorsak nsaıl bir yol izleyebiliriz. örneğin 220 sayaçlı olsa faturalarda reaktif yazmıyacak. saygılar

Qc = (Ap (kwh) * tan ø1-ø2)/ti(h) ile mi bulabiliriz
 
Son düzenleme:
Bu çalışma elbette bir fikir verir ilave olarak sonucu etkileyecek diğer faktörleri gözönüne alırsanız iyi olur;
1. Yükler dengelimi, dengesizlik ihmal edilebilirmi,
2. Hızlı yükler varmı,
3. Harmonikler ne durumda,
4. Sayaç AG demi OG tarafındamı, gibi..
 
yukarıda sayın analizör'ün yapmış olduğu hesapta bir aylık süre zarfında 22 günlük sürede hergün 8 saat olmak üzere, tesisin 176 saat aynı yükle çalışacağı varsayımı üzerinden gidilmiştir. Bu varsayım nedeniyle hesaplanan güç abartıda olabilir yetersizde gelebilir. Bunun yerine tesisin maksimum yükle yüklendiği saat diliminde reaktif sayacın yazdığı değere bakmak gerekmektedir. Bu saat diliminde reaktif sayacın yazdığı güç kadar bir kompanzasyona ihtiyaç duyacağınız sonucu çıkacaktır.

Saygılar...
 
Aktif ve reaktif güç sayaçları bulunan bir tesiste elektrik faturasına göre kondansatör gücü tayini ;
Eğer belirli bir işletme ti (h) süresi çinde aktif enerji sarfiyatı Ap (kWh) ve reaktif enerji sarfiyatı Aq (kvarh) ise

Qc = Q – P * tan ø2 denklemine benzer şekilde

Qc = (Aq (kvarh) – Ap (kWh) * tan ø2 ) / ti (h)

İfadesi ile kondansatör gücü hesaplanır.

Örnek:

Aktif enerfi sarfiyatı Ap = 29100 kWh, reaktif enerji sarfiyatı Aq = 41250 kvarh, istenilen güç katsayısı cos ø2 = 0,96, fatura kapsamı bir ay (Bir ayda 22 iş günü ve günde 8 saat çalışma) ise kondansatör gücünü bulalım.

İşletme süresi

ti = 22 gün * 8 saat = 176 saat

Kondansatör gücü

Qc = (Aq (kvarh) – Ap (kWh) * tan ø2 ) / ti (h) = (41250 – 29100 * 0,29 ) / 176 = 186 kvar

Bulunur.

bunu kaç kademe yapmamız gerekir 6 kademe mı 12 kadememi . birde 186 kvar yerine ( baska değerlerdeki heseplamalarda ) 60 ve 84 kvar sonucunu bulduk diyebim bu kademe sayısını neye göre yapıyoruz bu konu hakkında bi bilgi verebilirmisiniz peki
 
Bu konu hala güncel olarak takip ediliyorsa bir örnek faturaya esas bilgiler yazılırsa kompanzasyon hesabını tarif etmeye çalışırım...
 
Faturadan kompanzasyon için gerekli kondansatör gücü ihtiyacını belirleme kullanılmayan ve uygun olmayan bir yöntemdir. Çünkü bu değerin doğru tespit edilmesi için sürenin fazla olması gerekir bu kadar sürede tesisin kompanzasyonsuz çalışmasıda ceza yemesine neden olacaktır.
Kaldıki gerekli hesabı Sn Analizör örnek vererek açıklamış. Üstünde durulmaması gereken bir konu olarak görüyorum.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,237
Mesajlar
916,066
Kullanıcılar
450,036
Son üye
murki

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst