facon server ile plc ye nasıl bağlanılır

enexs

Üye
Katılım
4 Kas 2008
Mesajlar
99
Puanları
1
Yaş
39
facon server ile normal bir proje oluşturuyorum daha sonra f9 connect dediğimde plc ye online olamıyor com portu ve plc nin station ını doğru seçtiğimden eminim ne yapmam gerekiyor?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
1-Hangi Porttan baglaniyorsun?
2-Facon Serverin Baudrate ayarlari ile plcnin portunun ayarlari uyusuyormu?
3-Kablon Saglammi
4-Ayni kablo ile plc ye baglanabiliyormusun?
 
çözüm diye ben buna derim çok teşekkürler adım adım kontrol ettim
seri porttan bağlanıyorum burda problem yok
baud rate ayarını 115200 ile bağlanmam gerekiyormuş bunu yapınca problem düzeldi
kablo sağlam
aynı kablo ile plc ye bağlanabiliyorum
problem baudrate deymiş 9600 de çalışmıyor niyeyse
 