Evimdeki tesisat sorunu hakkında yardım!

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
FBI ' Alıntı:
Arkadaşlar genelde doğru ve güzel şeyler söylemişsiniz de şimdi tedaş 25 amper kullan en fazla derken bazı arkadaşlar 50 ve 63 amp sigorta öneriyor.Bu durum yarın birgün başıma iş açarmı?Sonra sayacın ordan dairedeki elektrik panosuna 6 lık kablo çektirsem bu durumu tedaşa veya herhangi bir kuruma yazılı bir bildirimde bulunmam gerekiyormu?Yoksa kafama göre bu kabloyu çektirebilirmiyim?


Sn : FBI

6 mm² 'lik kablo değişimi için Tedaş' a müracaat etmeniz gerekecek sonuçta sayaç mühürü buna engel.
İhlas ani su ısıtıcısını çalışmakta olan cihazlarla beraber çalıştırmayacaksınız. ( 7000 watt buda tek başına 31 amper çeker ) Ve kolon sigortası hiç bir zaman linye sigortalarından küçük değerde olmaz.

Sayacınız 60 amperin altında ve kolon hattınız 6 mm² değilse ve tesisatınız yetersiz ise güzel bir Bakım onarım yapın derim, ama bunu " 2 tane 25 amper sigorta tak olur " diyen elektrikçiye yaptırmayın.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Forum istatistikleri

Konular
128,276
Mesajlar
916,383
Kullanıcılar
450,101
Son üye
effeeG

Yeni konular

Geri
Üst