Sevgili arkadaş ve değerli hocalarım. Ameliyathanelerde yapılan antistatik zemin topraklaması hakkında yardım istiyorum. Bu topraklama bağımsız olarak mı yapılmalıdır?
Diğer bir konu ise patlayıcı alanlarda yapılan antistatik topraklama direnci neden büyük dirençler üzerinden topraklanıyor? Direncin küçük olması insan vücudundaki statik elektriğin boşalması açısından insanlar için ne gibi zararlara yol açar? Bunlar hakkında detaylı bilgiye ihtiyacım var acil olarak ? yardımlarınız için şimdiden teşekkürlerimi sunarım.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Ameliyathaneler hakkında fikrim yok ama patlayıcı ortamlarda Amerikana standardı ASTMF 150 ye göre iletken zeminler 2,5x10^4 ile 10^6 ohm arasında, statik yük dağıtıcı zeminler ise 10^6 ile 10^9 ohm arasında olmalı. Zemin topraklamasını ölçtüğün cihazla vucudunun direncini de ölçersen 2,5x10^4 ile 10^6 ohm arasında çıkıyor, bu nedenlede bu standartta bu değer referans alınmış diye biliyorum.
 