entes rg3 12c

volky

Üye
Katılım
14 Mar 2008
Mesajlar
392
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar entes rg3 12c modeli rgk rölesi var elimde programlarını tamamladım ve her şeyi girip bağlantılarını yapmamama rağmen ve akım tr larının uçlarınıda doğru bağlamama rağmen alarm ve % işaretli ledleri yanıyor ve devrede hiç kondansatör ve sabit olmamasına rağmen fazların bazıları negatif işaretli görünüyor. bir türlü sorunu çözemedim.bu röleden çok kullandım daha önce böyle bişey olmadı yardım ederseniz sewinirim.
kolay gelsin.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
arkadaşlar entes rg3 12c modeli rgk rölesi var elimde programlarını tamamladım ve her şeyi girip bağlantılarını yapmamama rağmen ve akım tr larının uçlarınıda doğru bağlamama rağmen alarm ve % işaretli ledleri yanıyor ve devrede hiç kondansatör ve sabit olmamasına rağmen fazların bazıları negatif işaretli görünüyor. bir türlü sorunu çözemedim.bu röleden çok kullandım daha önce böyle bişey olmadı yardım ederseniz sewinirim.
kolay gelsin.
Tecrüben olduğunu söylemişsin ama ben gerekli uyarıları yapayım.
Akım bilgisi ile gerilim bilgisi alınan faz doğruluğunu kontrol et. Röle bu tür hataları gidersede sen kontrolünü yap düzelt. İkinci uyarımda röle kademe güçlerini doğru algılamışmı tek tek kontrol et hatta manuel olarak değerleri gir. 1.kademe trifaze ve büyük güçte olmalı,gevşek bağlantı var mı kontrol et. Setup ayarların kontrolünü tekrar yap cosfi Şebeke çalışma set değeri yalnız 1 tanedir buda son uyarım.
 
bu dediklerinizin hepsini yaptım ancak son uyarınızı anlayamadım açabilirmisiniz.
 
Bu alarm hatalı kompanzasyon demektir birde monofaze kondansatörlerin uygun değilse bundanda yapar sen dediklerimi yap aynı olay benimde başıma geldi kolay gelsin
 
kubilay46 dediklerini yapomam için dediğin bişi olması gerekiyor ne dedinki bende biliyorum hatalı kompanzasyon demek olduğunu ama ama hata nedir ayrıca monofaz kondansatörüm yok hepsi trifaze.
 
akım trafoları uçlarına bak birde akım trafoların ana tmş nin hemen altındamı birde sisteminde jeneratör varmı bunlarda bak
 
akım trafosunun uçlarını kontrol ettim sistemde jeneratör var ancak enversör şalter düzeneği ile akım troları ise sistem girişinden akım bilgisi alıyor.
 
volkan 12 c mi 12cs mi röle modeli
 
arkadaşlar entes rg3 12c modeli rgk rölesi var elimde programlarını tamamladım ve her şeyi girip bağlantılarını yapmamama rağmen ve akım tr larının uçlarınıda doğru bağlamama rağmen alarm ve % işaretli ledleri yanıyor ve devrede hiç kondansatör ve sabit olmamasına rağmen fazların bazıları negatif işaretli görünüyor. bir türlü sorunu çözemedim.bu röleden çok kullandım daha önce böyle bişey olmadı yardım ederseniz sewinirim.
kolay gelsin.

işletmeyle ilgili bilgi verirsen daha çok yardımcı oluruz
 