Merhaba arkadaşlar
Elimde şu anda Entesin RG8T model reaktif güç kontrol rölesi var.Akım trafosunun üzerinde ise 400/5 yazıyor.İlk kademe kondansatör ise 5 KVar.
Buna göre c/k oranı: 5:(400/5)=0.0625 çıkıyor.Bunu 0.06 olarak röleye giriyorum.Birde akım trafosu primer değeri diye bir ayar daha var buraya ne girmeliyim.Yardımcı olacak arkadaşlara teşekkür ederim
Saygılarımla
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sisteminiz,trifaze yüklerden oluşmuyor ve düşük akımla çalışıyorsanız,bu röle ile,etkili bir kompanzasyon şansınız yoktur.Kullanımkılavuzu ektedir.
 

Ekli dosyalar

  • Entes RG-T.rar
    402 KB · Görüntüleme: 49
Akım trafosu primer değeri olarak 400 girilmelidir bu röleye. Sn. fahri yetiş'in eklediği kullanım kılavuzundan daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
 