Elimde şu anda Entesin RG8T model reaktif güç kontrol rölesi var.Akım trafosunun üzerinde ise 400/5 yazıyor.İlk kademe kondansatör ise 5 KVar.
Buna göre c/k oranı: 5:(400/5)=0.0625 çıkıyor.Bunu 0.06 olarak röleye giriyorum.Birde akım trafosu primer değeri diye bir ayar daha var buraya ne girmeliyim.Yardımcı olacak arkadaşlara teşekkür ederim
Saygılarımla
 
Sisteminiz,trifaze yüklerden oluşmuyor ve düşük akımla çalışıyorsanız,bu röle ile,etkili bir kompanzasyon şansınız yoktur.Kullanımkılavuzu ektedir.
 

Ekli dosyalar

Akım trafosu primer değeri olarak 400 girilmelidir bu röleye. Sn. fahri yetiş'in eklediği kullanım kılavuzundan daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
 