entes rg 12t reaktif güç kontrol rolesi

hasancavus

Üye
Katılım
31 Tem 2008
Mesajlar
52
Puanları
1
Yaş
45
selam arkadaslar rg 12t güç kontrol rolesiyle calısan kompanzasyonumuz var 217.5 KVAR tek fazdan degerleri alıyor akım tırafomuzun üstündeki degerler A 004 5 VA_10 KI_1 Ith 60xi n <5 hz 50 degerler var güc kontrol rolesine akım trafosu primer degerine ne yazmalıyım degerler 5 ile 10000 arasında secmem gerekiyormus birde c k cos ayarı 0.85 ile 1.00 arasında olması gerekiyormus bu degerin saglıklı olanı kactır ?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
.../5 gibi bir değer de okumanız lazım.Gözünüzden kaçan bu değer girilmeli.Mesela, 100/5
ise, 100 değeri girilmelidir.Cihaz prospektüsünü lütfen okuyunuz.Yükünüz dengesiz ise,bu
röle ile,etkili kompanzasyon yapma şansınız yoktur.
 
Son düzenleme:
Akım trafonuz 100/5 ise 100.......200/5 ise 200 olarak RGKR ye tanıtılacak.
 
RG 12-T röle c/k değerini otomatik olarak hesaplayabilir... Yanlış hatırlamıyorsam (istersen kataloğa bak) SET tuşunun yanındaki Aşağı-Yukarı tuşlarına aynı anda bas ve c/k yı otomatik hesaplattır...
 
Sn. hasancavus, arkadaşlar da belirtmiş. Akım trafosunun primer değerini girmelisiniz bu röleye.
Yani Akım trafonuz 600/5 ise 600 değerini girmelisiniz. (OG trafonuz 400kVA ise akım trafonuz 600/5 olmalı.)


c/k oranını da Sn mesutelb'nin belirttiği gibi (aşağı ok ile yukarı ok işaretlerine aynı anda basılı tutarak) yapabilirsiniz.
 
slm arkadaşlar benım merakım pekı entes 12 c ve cs lerde ck tamamda premer deger kısmına ne yazalım sımdıden tesekkurler
 
slm arkadaşlar benım merakım pekı entes 12 c ve cs lerde ck tamamda premer deger kısmına ne yazalım sımdıden tesekkurler

Entes RG3-12C/CS'lerde akım trafosu dönüştürme oranı girilir.
Yani, akım trafosu 100/5 ise 20 değeri girilir akım trafosu kısmına.
 
selam arkadaslar hepinize yardımlarınız icin tesekkür ederim anladıgım kadarıylaakım trafosunun amper degeri 400a yani primer degeri aynı zamanda ve bizim yüklerimiz biraz dengesiz fazlar arası 40 50 am farklar olusuyor reaktif güc kontrol rolesi 1 fazdan deger alıyor reaktifte sınırdayız buna napabiliriz arkadaslar.
 
arkadaşlar bizde de aynı rg12-t röle var ve 12 kademe sürekli çekili,eksik kompanzasyon var ışığı yanıyor.Fakat reaktif 16,01-16,50 ;kapasitif 2,55-2,70 arası değer veriyor,cos.de 0,67-0,75 arası.Birde diğer panomuzdaki aynı röle değer -097:1:+0,98 arası normal değerler veriyor fakat reaktif 18,25 ile 18,90 arası sınırda.kapasitifde 3,25-3,30 arası. cezaya girmedik ama bu iki röle için tedbir olarak ne yapmam gerekiyor.Saygılarımla
 
Son düzenleme:
katip arkadaşım.Röleniz tek faz beslemeli.Fazların dangesiz yüklendiği tesislerde,bu tip rö-lelerle etkili bir kompanzasyon yapma şansı yoktur.Yükleriniz dengesiz ise,rölenizi,3 fazdan
referans alan ve monofaze kondansatör de devreye alabilen tiple değiştirmenizde yarar var.Daha sonraki yapılması gerekenleri,yeni röleniz size söyleyecektir.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
127,964
Mesajlar
913,939
Kullanıcılar
449,609
Son üye
cherrywine

Yeni konular

Geri
Üst