ENTES 12C-CS

fiko16

Üye
Katılım
11 May 2008
Mesajlar
61
Puanları
1
Yaş
39
entes cihazını iyi tanıyan arkadaşlara sesleniyorum. 12C ve CS modellerinde mono kondansatör devreye alma özelliği var mı? kondansatör sıralaması nasıldır, resgele dizebilir miyim. cevap vereceklere teşekkür
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
evet monofazlı kondansatör bağlanma özelliği var ilk üç kademeyi trifazlı kondansatör bağladıktan sora diğer kademelere işletmenin yük dağılımına göre iste her faza ayrı ayrı monofazlı kondansatörler bağlayarak sistemi rahat bi şekilde kompanze edebilirsin ama bunu işletmenin yük dağılımına ve dengesizliğine bağlı olarak yap ilk üç kademe trifazlı diğer 6 kademeye ise monofazlı kondansatör bağla diğer 3 kademeyi ise işletmedeki endüktif yük ihtiyacına bağlı olarak trifazlı kondansatör bağla
 
Entes RG3-12C / CS 'de sadece ilk kademeye trifaze kondansatör bağlama zorunluluğu vardır. Diğer kademeleri istediğiniz gibi trifaze veya monofaze (karışık sıralı olarak da) düzenleyebilirsiniz. Sadece kondansatörü iki fazlı olarak bağlamayın. Röle o kademeyi off olarak görür (yani görmez).
 
evet monafaze kondansator baglaya bilirsin ama 1 kademe trıfaze olma mecburiyeti var kondansatorlerı akım tarfo donuşturme oranına dıkkat ederek istedigin sekılde sıralama yapabilirsin
 
birinci kademe trifaze olmak üzere elbetteki bağlayabilirsin. sıralaması karışık olabilir yeterki birinci kademe 3 fazlı olsun. hatta en büyük grubu birinci kademeye bağla. röle bağlantıları rahat algılayacaktır. bende fabrikada o röleyi kullanıyorum.
 
birinci kademe trifaze olmak üzere elbetteki bağlayabilirsin. sıralaması karışık olabilir yeterki birinci kademe 3 fazlı olsun. hatta en büyük grubu birinci kademeye bağla. röle bağlantıları rahat algılayacaktır. bende fabrikada o röleyi kullanıyorum.

bende aksine birinci kademeye en küçüğü veya 2,5 bağlanıyor diye biliyordum kademeleri daha rahat algılayabilmesi için bak sen şu işe:)
 
bende aksine birinci kademeye en küçüğü veya 2,5 bağlanıyor diye biliyordum kademeleri daha rahat algılayabilmesi için bak sen şu işe:)

Entes RG3-12C'de ilk kademeye en büyük güçlü kondansatör bağlanması, entesin kendi tavsiyesidir. Sebebi de sn. canuli'nin bahsettiği gibi, akım-gerilim arasındaki açıların (ilk set-up'ta) daha net hesaplanabilmesi içindir.
Ama entesin (diğer markaların) eski nesil rölelerinde durum sizin dediğiniz gibidir.
 
akım trafo dniştürme oranı derken ilişikiyi açıklyabilirmisiniz saygıla
 
yukun durumuna gore akım trafosu ve kondansator seç olakı akım tr 1000/5 olan bi tesiste uygulama için 1,5 kvar kondansator kullanassın çunkı 12 cs akım trafosunu sekonder sargılarından minumum 50 ma geçerken çalışır
 
Entes RG3-12C'de ilk kademeye en büyük güçlü kondansatör bağlanması, entesin kendi tavsiyesidir. Sebebi de sn. canuli'nin bahsettiği gibi, akım-gerilim arasındaki açıların (ilk set-up'ta) daha net hesaplanabilmesi içindir.
Ama entesin (diğer markaların) eski nesil rölelerinde durum sizin dediğiniz gibidir.

Bu bilgi iyi oldu. Ben küçük tavsiye ediliyor biliyordum.
 