Merhaba,
Güneş enerji santralinin mevcut DM ye bağlantısını yapmak için GES sahasına dikeceğim N12 direkten Mevcyt DM nin girişindeki N!' direğe havai hatla irtibat yapcam. 2 direk arası mesafe 38 m. bunun için ENH proje onayı gerekir mi? ENH direkleri için minimum mesafe diye bir şey var mı?
acil cevap lütfen
 
Son düzenleme:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
3 AWG iletkeni için kritik açıklık değerleri 1. bölge için 51.31m, 2. bölge için 36.72m, 3. bölge için 36.41m, 4. bölge için 25.53m. ENH profili 50 metreden kısa aralıklı direkler için istenmiyor fakat, yukarıda yazdığım açıklıkların altına düştüğünüz durumda bu direklere iletken çekiminde ENH sehimleri uygulayamazsınız. Ortalama açıklığınız kritik açıklığın altına düştüğü durumlarda maksimum gerilme ek yüklü durumda değil minimum sıcaklıkta gerçekleşecektir. Eğer tesis aşamasında sehim ek yüklü duruma göre verilirse direkte kış aylarında zorlanmalar, traverste ve izolatör demirlerinde metal yorgunluğu bükülme vs. yaşanabilir. Tesis aşamasında iletken çekilirken dikkat edilmeli.
 
3 AWG iletkeni için kritik açıklık değerleri 1. bölge için 51.31m, 2. bölge için 36.72m, 3. bölge için 36.41m, 4. bölge için 25.53m. ENH profili 50 metreden kısa aralıklı direkler için istenmiyor fakat, yukarıda yazdığım açıklıkların altına düştüğünüz durumda bu direklere iletken çekiminde ENH sehimleri uygulayamazsınız. Ortalama açıklığınız kritik açıklığın altına düştüğü durumlarda maksimum gerilme ek yüklü durumda değil minimum sıcaklıkta gerçekleşecektir. Eğer tesis aşamasında sehim ek yüklü duruma göre verilirse direkte kış aylarında zorlanmalar, traverste ve izolatör demirlerinde metal yorgunluğu bükülme vs. yaşanabilir. Tesis aşamasında iletken çekilirken dikkat edilmeli.
merhaba, Ankara 2. bölgede olduğu için 38 metrede sehim hesabı yapmam gerekmiyor. Bu konuyu biraz daha açıklayabilir misiniz? bu değerleri hesap yöntemiyle mi bulunuyor yoksa bunun bir tablosu var mı ulaşabileceğim
 
merhaba, Ankara 2. bölgede olduğu için 38 metrede sehim hesabı yapmam gerekmiyor. Bu konuyu biraz daha açıklayabilir misiniz? bu değerleri hesap yöntemiyle mi bulunuyor yoksa bunun bir tablosu var mı ulaşabileceğim
Merhabalar,

Bu sehim olayı kullanacağınız direk karakteristiğine göre değişmektedir. Kısa aralıklı hava hattı direklerinde sehim hesapları istenmez, bunun aksine tepe kuvveti hesapları istenir. Biz bunlara genelde müşterek hatlar deriz, örneğin durdurucu direkleri 3 AWG için K2, K3 vb. tiptedir. Bu direklerle aralığı maksimum 50 metre açabilirsiniz, fakat artık dağıtım şirketleri bu direklerle çok sıkıntı yaşadıkları için 40 metreden sonrasını zorunda kalınmayan durumlar dışında kabul etmiyorlar.

Büyük aralıklı hava hattı direkleri ise genel olarak 50 metre üzeri açıklıklar için tasarlanmıştır, fakat zorunda kalındığında 50 metre altında da kullanılır. Bu direklerde tepe kuvveti hesabı yerine sehim hesabı istenir. Eğer bu direkleri kullanıyorsanız aralığınız 50 metre altında olsa da büyük ihtimalle dağıtım şirketi sehim hesabı isteyecektir. (İşini iyi yapan bir kontrol mühendisi bu hesabı isteyecektir.) Bu hesaplarda ayrıca direğe her sıcaklıkta etkiyen çekme kuvveti de gösterilir. Direğe etkiyen maksimum çekme kuvveti büyük aralıklı hava hattı direklerinde genelde (1. bölgeler hariç) -5 derece ek buz yüklü halde gerçekleşir. Fakat kritik açıklığın altına düşüldüğü durumlarda buz yükü bölgesinin en düşük sıcaklığında maksimum gerilme gerçekleşir. Bu durumlarda sehim hesapları yapılırken değişik haller denkleminde maksimum gerilmenin gerçekleştiği iletken ağırlığı çıplak ağırlık, hava sıcaklığı en düşük sıcaklık olarak alınır. Fakat sizin durumunuz kritik açıklıktan fazla görünüyor. Bu forumda da bulunan sehim hesabı Excel dosyası ile sehim hesabınızı yapabilirsiniz. Ankara 2. bölgede fakat tesisiniz bulunduğu bölgede rakımın 900 metreyi geçmediğine emin olun. Aksi halde 3. bölgede çalışmak durumundasınız.
 
Merhabalar,

Bu sehim olayı kullanacağınız direk karakteristiğine göre değişmektedir. Kısa aralıklı hava hattı direklerinde sehim hesapları istenmez, bunun aksine tepe kuvveti hesapları istenir. Biz bunlara genelde müşterek hatlar deriz, örneğin durdurucu direkleri 3 AWG için K2, K3 vb. tiptedir. Bu direklerle aralığı maksimum 50 metre açabilirsiniz, fakat artık dağıtım şirketleri bu direklerle çok sıkıntı yaşadıkları için 40 metreden sonrasını zorunda kalınmayan durumlar dışında kabul etmiyorlar.

Büyük aralıklı hava hattı direkleri ise genel olarak 50 metre üzeri açıklıklar için tasarlanmıştır, fakat zorunda kalındığında 50 metre altında da kullanılır. Bu direklerde tepe kuvveti hesabı yerine sehim hesabı istenir. Eğer bu direkleri kullanıyorsanız aralığınız 50 metre altında olsa da büyük ihtimalle dağıtım şirketi sehim hesabı isteyecektir. (İşini iyi yapan bir kontrol mühendisi bu hesabı isteyecektir.) Bu hesaplarda ayrıca direğe her sıcaklıkta etkiyen çekme kuvveti de gösterilir. Direğe etkiyen maksimum çekme kuvveti büyük aralıklı hava hattı direklerinde genelde (1. bölgeler hariç) -5 derece ek buz yüklü halde gerçekleşir. Fakat kritik açıklığın altına düşüldüğü durumlarda buz yükü bölgesinin en düşük sıcaklığında maksimum gerilme gerçekleşir. Bu durumlarda sehim hesapları yapılırken değişik haller denkleminde maksimum gerilmenin gerçekleştiği iletken ağırlığı çıplak ağırlık, hava sıcaklığı en düşük sıcaklık olarak alınır. Fakat sizin durumunuz kritik açıklıktan fazla görünüyor. Bu forumda da bulunan sehim hesabı Excel dosyası ile sehim hesabınızı yapabilirsiniz. Ankara 2. bölgede fakat tesisiniz bulunduğu bölgede rakımın 900 metreyi geçmediğine emin olun. Aksi halde 3. bölgede çalışmak durumundasınız.
teşekkür ediyorum. çok yardımcı oldu.
 