Enh direk arası minimum mesafe

armi49

Üye
Katılım
17 Eyl 2012
Mesajlar
33
Puanları
1
Merhaba,
Güneş enerji santralinin mevcut DM ye bağlantısını yapmak için GES sahasına dikeceğim N12 direkten Mevcyt DM nin girişindeki N!' direğe havai hatla irtibat yapcam. 2 direk arası mesafe 38 m. bunun için ENH proje onayı gerekir mi? ENH direkleri için minimum mesafe diye bir şey var mı?
acil cevap lütfen
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
3 AWG iletkeni için kritik açıklık değerleri 1. bölge için 51.31m, 2. bölge için 36.72m, 3. bölge için 36.41m, 4. bölge için 25.53m. ENH profili 50 metreden kısa aralıklı direkler için istenmiyor fakat, yukarıda yazdığım açıklıkların altına düştüğünüz durumda bu direklere iletken çekiminde ENH sehimleri uygulayamazsınız. Ortalama açıklığınız kritik açıklığın altına düştüğü durumlarda maksimum gerilme ek yüklü durumda değil minimum sıcaklıkta gerçekleşecektir. Eğer tesis aşamasında sehim ek yüklü duruma göre verilirse direkte kış aylarında zorlanmalar, traverste ve izolatör demirlerinde metal yorgunluğu bükülme vs. yaşanabilir. Tesis aşamasında iletken çekilirken dikkat edilmeli.
 
3 AWG iletkeni için kritik açıklık değerleri 1. bölge için 51.31m, 2. bölge için 36.72m, 3. bölge için 36.41m, 4. bölge için 25.53m. ENH profili 50 metreden kısa aralıklı direkler için istenmiyor fakat, yukarıda yazdığım açıklıkların altına düştüğünüz durumda bu direklere iletken çekiminde ENH sehimleri uygulayamazsınız. Ortalama açıklığınız kritik açıklığın altına düştüğü durumlarda maksimum gerilme ek yüklü durumda değil minimum sıcaklıkta gerçekleşecektir. Eğer tesis aşamasında sehim ek yüklü duruma göre verilirse direkte kış aylarında zorlanmalar, traverste ve izolatör demirlerinde metal yorgunluğu bükülme vs. yaşanabilir. Tesis aşamasında iletken çekilirken dikkat edilmeli.
merhaba, Ankara 2. bölgede olduğu için 38 metrede sehim hesabı yapmam gerekmiyor. Bu konuyu biraz daha açıklayabilir misiniz? bu değerleri hesap yöntemiyle mi bulunuyor yoksa bunun bir tablosu var mı ulaşabileceğim
 
merhaba, Ankara 2. bölgede olduğu için 38 metrede sehim hesabı yapmam gerekmiyor. Bu konuyu biraz daha açıklayabilir misiniz? bu değerleri hesap yöntemiyle mi bulunuyor yoksa bunun bir tablosu var mı ulaşabileceğim
Merhabalar,

Bu sehim olayı kullanacağınız direk karakteristiğine göre değişmektedir. Kısa aralıklı hava hattı direklerinde sehim hesapları istenmez, bunun aksine tepe kuvveti hesapları istenir. Biz bunlara genelde müşterek hatlar deriz, örneğin durdurucu direkleri 3 AWG için K2, K3 vb. tiptedir. Bu direklerle aralığı maksimum 50 metre açabilirsiniz, fakat artık dağıtım şirketleri bu direklerle çok sıkıntı yaşadıkları için 40 metreden sonrasını zorunda kalınmayan durumlar dışında kabul etmiyorlar.

Büyük aralıklı hava hattı direkleri ise genel olarak 50 metre üzeri açıklıklar için tasarlanmıştır, fakat zorunda kalındığında 50 metre altında da kullanılır. Bu direklerde tepe kuvveti hesabı yerine sehim hesabı istenir. Eğer bu direkleri kullanıyorsanız aralığınız 50 metre altında olsa da büyük ihtimalle dağıtım şirketi sehim hesabı isteyecektir. (İşini iyi yapan bir kontrol mühendisi bu hesabı isteyecektir.) Bu hesaplarda ayrıca direğe her sıcaklıkta etkiyen çekme kuvveti de gösterilir. Direğe etkiyen maksimum çekme kuvveti büyük aralıklı hava hattı direklerinde genelde (1. bölgeler hariç) -5 derece ek buz yüklü halde gerçekleşir. Fakat kritik açıklığın altına düşüldüğü durumlarda buz yükü bölgesinin en düşük sıcaklığında maksimum gerilme gerçekleşir. Bu durumlarda sehim hesapları yapılırken değişik haller denkleminde maksimum gerilmenin gerçekleştiği iletken ağırlığı çıplak ağırlık, hava sıcaklığı en düşük sıcaklık olarak alınır. Fakat sizin durumunuz kritik açıklıktan fazla görünüyor. Bu forumda da bulunan sehim hesabı Excel dosyası ile sehim hesabınızı yapabilirsiniz. Ankara 2. bölgede fakat tesisiniz bulunduğu bölgede rakımın 900 metreyi geçmediğine emin olun. Aksi halde 3. bölgede çalışmak durumundasınız.
 
Merhabalar,

Bu sehim olayı kullanacağınız direk karakteristiğine göre değişmektedir. Kısa aralıklı hava hattı direklerinde sehim hesapları istenmez, bunun aksine tepe kuvveti hesapları istenir. Biz bunlara genelde müşterek hatlar deriz, örneğin durdurucu direkleri 3 AWG için K2, K3 vb. tiptedir. Bu direklerle aralığı maksimum 50 metre açabilirsiniz, fakat artık dağıtım şirketleri bu direklerle çok sıkıntı yaşadıkları için 40 metreden sonrasını zorunda kalınmayan durumlar dışında kabul etmiyorlar.

Büyük aralıklı hava hattı direkleri ise genel olarak 50 metre üzeri açıklıklar için tasarlanmıştır, fakat zorunda kalındığında 50 metre altında da kullanılır. Bu direklerde tepe kuvveti hesabı yerine sehim hesabı istenir. Eğer bu direkleri kullanıyorsanız aralığınız 50 metre altında olsa da büyük ihtimalle dağıtım şirketi sehim hesabı isteyecektir. (İşini iyi yapan bir kontrol mühendisi bu hesabı isteyecektir.) Bu hesaplarda ayrıca direğe her sıcaklıkta etkiyen çekme kuvveti de gösterilir. Direğe etkiyen maksimum çekme kuvveti büyük aralıklı hava hattı direklerinde genelde (1. bölgeler hariç) -5 derece ek buz yüklü halde gerçekleşir. Fakat kritik açıklığın altına düşüldüğü durumlarda buz yükü bölgesinin en düşük sıcaklığında maksimum gerilme gerçekleşir. Bu durumlarda sehim hesapları yapılırken değişik haller denkleminde maksimum gerilmenin gerçekleştiği iletken ağırlığı çıplak ağırlık, hava sıcaklığı en düşük sıcaklık olarak alınır. Fakat sizin durumunuz kritik açıklıktan fazla görünüyor. Bu forumda da bulunan sehim hesabı Excel dosyası ile sehim hesabınızı yapabilirsiniz. Ankara 2. bölgede fakat tesisiniz bulunduğu bölgede rakımın 900 metreyi geçmediğine emin olun. Aksi halde 3. bölgede çalışmak durumundasınız.
teşekkür ediyorum. çok yardımcı oldu.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,159
Mesajlar
915,544
Kullanıcılar
449,912
Son üye
mavilacivert11

Yeni konular

Geri
Üst