Enerji Nakil Hatlarında Enerji Kaybı Analizi

korki_6

Üye
Katılım
15 Tem 2010
Mesajlar
66
Puanları
1
Merhabalar,
Enerji Nakil Hatlarında KVAh cinsinden teknik kayıp hesaplanabilir mi?
Örneğin,
14 km tek devre 477(hawk) iletkenli hat. Üzerinde dengeli yük olsun I1=I2=I3=50 amper olsun. 34,5 kV.
Bu hattın 5 saatteki kaybı KVAh olarak hesaplanabilir mi?
477(hawk) için R=0,134/km, X=0,337/km
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
0RroR8.jpg

Emo Ajandasındaki veriyi paylaşıyorum.
 

Ekli dosyalar

  • EMO.pdf
    6.7 MB · Görüntüleme: 28
Hocam teşekkür ederim. Güç kaybı için hesap bu fakat ben aktif enerji kaybını hesaplamak istiyorum. Ulaşmaya çalıştığım birim: kvah


İletkendeki güç kaybınin birimi watt tır.Yani Kva olmaz vektörel akim yada güç olarak dusunemeyiz yani aktif ve reaktif akım yine aktif kW/h kayıptır.

Verdiğiniz değerlere göre güç kaybı 3 x I kare x R dir.

3 x 7500 x 0.134 x 14 = 14070 watt/ saat (14.07 kW) olur.
 
Son düzenleme:
İletkendeki güç kaybınin birimi watt tır.Yani Kva olmaz vektörel akim yada güç olarak dusunemeyiz yani aktif ve reaktif akım yine aktif kW/h kayıptır.

Verdiğiniz değerlere göre güç kaybı 3 x I kare x R dir.

3 x 7500 x 0.134 x 14 = 14070 watt/ saat (14.07 kW) olur.
Teşekkürker hocam tekrardan
Burdaki 7500 nerden geliyor. Birde 5 saatlik toplam kayıp nasıl hesaplanir
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,189
Mesajlar
915,718
Kullanıcılar
449,957
Son üye
sezercakmak

Yeni konular

Geri
Üst