endüktif ceza hk.

caca62

Üye
Katılım
25 Ocak 2011
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
36
sevgili arkdaşlarım fabrikamda 7-8 aydan beri gelen elektirk cezasını bi türlü önleyemedik cezalarım hep %70-75 arasında geliyordu 21-22,01,2011 tarihinde panomu yeni kondansatörlerle tekrar oluşturdum. günlük kontrollerimi yaptım 24,01,2011 tarihinde yaptığım kontrolde;

180 == 580 === 880
159.398== 118.123===2.275 değerleri bu şekilde idi

25,01,2011 tarihindeki değerlerim;

180 ====== 580 ===== 880
159,577 118,255 2,277

en son faturamdaki değerler
aktif ===>153,668
edüktif==>111,559
kapasitif=>1,838

1-)şu an ceza durumum nedir ve yeni düznlemelerle düzelir mi?
2-) günlük hesaplamasını nasıl yaparım? ayrıntılı bir şekilde anlatırsanız çok sevirim


teşekkürler..
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
24'ünde yaptığınız müdahaleden sonra 25'ine kadar geçen zaman zarfında %73,74 oranında endüktif ilerlemiş,kapasitifte problem yok.Fatura ile 25'inde aldığınız değerleri hesaplayınca %113 gibi bir endüktif oran görünüyor.Sanırım sorun kondansatörden kaynaklı değil.Bağlantıda problem olabilir.Sayaç hatalı olabilir.Röle de problem olabilir.Ya da röle düzgün çalışsa bile yükünüze uygun özellikte bir model olmayabilir vs.Cihazınızın markası,modeli hakkında bilgi verirseniz size yardımcı olmaya çalışalım.2.seçenek cihazınızın teknik servisini arayıp kendilerinden yardım isteyebilirsiniz.
 
Sayın arkadaşım ilk önce günlk tüketimlerini hesaplıyalım:
aktif=159,577-159,398=0,179
reaktif=118,255-118,123=0,132
kapasitif=2,277-2,275=0,002 buna göre
0,132/0,179*100=%73 reaktif
0,002/0,179*100=%1,11 kapasitif günlük olarak cezadasın.Aylık olarak hesaplarsak:
aktif=159,577-153,668*100=5,909
reaktif=118,255-111,559=6,696
kapasitif=2,277-1,838=0,439 bunlar aylık tüketimin şimdi oranlarsak
6,696/5,909*100=%113,31 reaktif
0,439/5,909*100=%7,42 kapasitif aylık olarakta cezadasın.TEK'e göre %20 reaktif, %15 kapasitif kullanma hakkın var bunu aştığın an hangi oran yüksekse reaktif veya kapasitiften ona göre ceza yiyorsun.Sen bence kompanzayonunu tekrar kontrol et özellikle çalışmayan işletmelerde bu oranları ayarlamak çok zor devamlı takip gerektiriyor ve eğer reaktif rölen tek akım trafolu ise üç akım trafolu bir cihazla değiştir ve ona göre tek fazlı kondansatör grubu kullan.Kolay gelsin.
 
Sisteminiz hakkında bilgi vermelisiniz. Mesela yeni düzenleme sonrası ölçü aletleri ile Cos fi değerilerini takip ettiniz mi? Kompanzasyon panonuz cos fi yi 1 yapıyormu, yapamıyorsa röle yeterli kademe almadığı için mi, dengesizlik olduğu içinmi, yük değişimleri hızlı olduğu için mi, yük düşük seyrettiği için mi, Trafolu iseniz trafonuzun sabiti olmadığı içinmi gibi..
 
Bora Kaan arkadaşımızın tespiti ve hesaplaması doğru bir yol.Bunu dikkate aldığımızda kompanzasyon sisteminin çalışmadığı gözüküyor. Eğer daha önceleri reaktif ceza gelmiyor ise reaktif güç rölesi nin ya ayarları bozulmuş yada görev yapmıyordur. Reaktif güç rölenizi kontrol etmenizde fayda var.
 
Sayaç ve role ayarlarında hata yoksa akım trafolarının doğru bağlandığına emin ol biz kompanze yaparken hep hatayı kondanstatörlerde ve role ayarlarında ararız ama rolenin gözü kulağı en önemli doku organı olan akım trafolarını pek heseba katmayız bence sağ elimizle sol kulağımızı kaşımak yerine sol elimizle sol kulağımızı kaşıyalımki sonuca ulaşmak mümkün olsun.
 
arkadaşlar kael mi entesmi en iyi role hangisi acaba ?
 
evet röle arızalı olabilir...
 
Sayaç ve role ayarlarında hata yoksa akım trafolarının doğru bağlandığına emin ol biz kompanze yaparken hep hatayı kondanstatörlerde ve role ayarlarında ararız ama rolenin gözü kulağı en önemli doku organı olan akım trafolarını pek heseba katmayız bence sağ elimizle sol kulağımızı kaşımak yerine sol elimizle sol kulağımızı kaşıyalımki sonuca ulaşmak mümkün olsun.

reale katılıyorum akım trafoların doğru bağlanmaması değerlerin yanlış girilmesinden kaynaklabilir role arızalı olabilir 2 itimal diye düşünüyorum saygılar...
 