Elektrik var ama yok...

Srvtkrl55

Üye
Katılım
4 Eyl 2020
Mesajlar
44
Puanları
1
Yaş
27
Merhaba
Bu gün karşılaştığım ilginç bir olay var trıfaze bir sistemde kontrol kalemi ve temassız dedektör ile elektrik kontrolü yaptığımda sistemde iki faz sağlıklı bir şekilde tespit edilirken fazın biri kontrol kaleminde ve dedektörde tespit edilememekte ancak ölçü aleti ile ölçtüğümde faz nötr ve faz faz ölçümleri üç faz içinde sağlıklı çıkmakta ve elektrik olduğu görülmektedir.
Sisteme bağlı üç fazlı motor ve sürücü de sağlıklı bir şekilde çalışmaktadır.
Fazın birinin kontrol kalemi ve dedektörde tespit edilememesinin nedeni nedir daha önce böyle bir durumla karşılaşan ustamız varmıdır.
Siz değerli ustalarımın fikirlerini bekliyorum.

İyi çalışmalar.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Merhaba
Bu gün karşılaştığım ilginç bir olay var trıfaze bir sistemde kontrol kalemi ve temassız dedektör ile elektrik kontrolü yaptığımda sistemde iki faz sağlıklı bir şekilde tespit edilirken fazın biri kontrol kaleminde ve dedektörde tespit edilememekte ancak ölçü aleti ile ölçtüğümde faz nötr ve faz faz ölçümleri üç faz içinde sağlıklı çıkmakta ve elektrik olduğu görülmektedir.
Sisteme bağlı üç fazlı motor ve sürücü de sağlıklı bir şekilde çalışmaktadır.
Fazın birinin kontrol kalemi ve dedektörde tespit edilememesinin nedeni nedir daha önce böyle bir durumla karşılaşan ustamız varmıdır.
Siz değerli ustalarımın fikirlerini bekliyorum.

İyi çalışmalar.
güzel insan, AC benim en zayıf olduğum konu. bizim ölü elektrik dediğimiz bir şey vardır. ve kontrolkalemi asla bir test aracı değildir, ölçü aleti elektriği gösterir(ama ne gösterdiği her zaman doğru değildir), azıcık eskiler gibi yap 100 wattlık bir akkor flaman lamba ile kontrol edin aradaki farkı göreceksiniz. bu durumda bili biliye (temassız dedektöre biraz güveneceksiniz çünkü frekans okumuyor. motorun çalışma konusu beni aşıyor.
 
güzel insan, AC benim en zayıf olduğum konu. bizim ölü elektrik dediğimiz bir şey vardır. ve kontrolkalemi asla bir test aracı değildir, ölçü aleti elektriği gösterir(ama ne gösterdiği her zaman doğru değildir), azıcık eskiler gibi yap 100 wattlık bir akkor flaman lamba ile kontrol edin aradaki farkı göreceksiniz. bu durumda bili biliye (temassız dedektöre biraz güveneceksiniz çünkü frekans okumuyor. motorun çalışma konusu beni aşıyor.
teşekkür ederim bilgilerin için
 
Uzak bir noktada veya akımı büyük
şalter çıkışında faz / toprak kısadev-
resi var ve şalteri açmıyor.Çıkış şal-
terlerini sırası ile teker teker indirdi-
ğinizde,hangi şalter indirildiğinde durum normale ! dönüyorsa,
o hattaki kısadevre noktasını bulmanız gerekir.
 
Son düzenleme:
Uzak bir noktada veya akımı büyük
şalter çıkışında faz / toprak kısadev-
resi var ve şalteri açmıyor.Çıkış şal-
terlerini sırası ile teker teker indirdi-
ğinizde,durum normale ! dönüyorsa,
o hattaki kısadevre noktasını bulma-
nız gerekir.
sistemin ana şalterini indirip bütün çıkışları pasif hale getirdim ve ana şalterin girişinde aynı ölçümü yaptığımda aynı sonuç çıkıyor fazın birini tespit edemiyorum
Trafo ile ana şalter arasındaki ana kabloda kısa devre olma şansı varmıdır.
 
Merhaba
Bu gün karşılaştığım ilginç bir olay var trıfaze bir sistemde kontrol kalemi ve temassız dedektör ile elektrik kontrolü yaptığımda sistemde iki faz sağlıklı bir şekilde tespit edilirken fazın biri kontrol kaleminde ve dedektörde tespit edilememekte ancak ölçü aleti ile ölçtüğümde faz nötr ve faz faz ölçümleri üç faz içinde sağlıklı çıkmakta ve elektrik olduğu görülmektedir.
Sisteme bağlı üç fazlı motor ve sürücü de sağlıklı bir şekilde çalışmaktadır.
Fazın birinin kontrol kalemi ve dedektörde tespit edilememesinin nedeni nedir daha önce böyle bir durumla karşılaşan ustamız varmıdır.
Siz değerli ustalarımın fikirlerini bekliyorum.

İyi çalışmalar.

Gerilim çökmesi olabilir. Termik şalteri yada ana sigortayı indirdiğiniz de giriş kısmında problem düzeliyor mu?
 
sistemin ana şalterini indirip bütün çıkışları pasif hale getirdim ve ana şalterin girişinde aynı ölçümü yaptığımda aynı sonuç çıkıyor fazın birini tespit edemiyorum
Trafo ile ana şalter arasındaki ana kabloda kısa devre olma şansı varmıdır.

Olabilir.Onlarıda kontrol ediniz.Baralar ! dahil.
 
Gerilim çökmesi olabilir. Termik şalteri yada ana sigortayı indirdiğiniz de giriş kısmında problem düzeliyor mu?
Hayır hattın çıkışını kapatıp tmş nin girişini ölçtüğümde durum yine aynı
 
Yüksüz halde gerilim gözükmüyor ise trafo sekonder sargida problem olabilir.Tabi kablo kontrol edildikten sonra. Ölçü aleti ile ölçünce gerilim hiç mi yok acaba ?
Ölçü aleti ile ölçtüğümde gerilimlerin hepsi sağlıkli çıkıyor sisteme bağlı motorlar çalışıyor hatta sürücü var o bile hata vermeden calisiyor
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,191
Mesajlar
915,727
Kullanıcılar
449,963
Son üye
farukeem31

Yeni konular

Geri
Üst