Merhaba
Bu gün karşılaştığım ilginç bir olay var trıfaze bir sistemde kontrol kalemi ve temassız dedektör ile elektrik kontrolü yaptığımda sistemde iki faz sağlıklı bir şekilde tespit edilirken fazın biri kontrol kaleminde ve dedektörde tespit edilememekte ancak ölçü aleti ile ölçtüğümde faz nötr ve faz faz ölçümleri üç faz içinde sağlıklı çıkmakta ve elektrik olduğu görülmektedir.
Sisteme bağlı üç fazlı motor ve sürücü de sağlıklı bir şekilde çalışmaktadır.
Fazın birinin kontrol kalemi ve dedektörde tespit edilememesinin nedeni nedir daha önce böyle bir durumla karşılaşan ustamız varmıdır.
Siz değerli ustalarımın fikirlerini bekliyorum.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhaba
Bu gün karşılaştığım ilginç bir olay var trıfaze bir sistemde kontrol kalemi ve temassız dedektör ile elektrik kontrolü yaptığımda sistemde iki faz sağlıklı bir şekilde tespit edilirken fazın biri kontrol kaleminde ve dedektörde tespit edilememekte ancak ölçü aleti ile ölçtüğümde faz nötr ve faz faz ölçümleri üç faz içinde sağlıklı çıkmakta ve elektrik olduğu görülmektedir.
Sisteme bağlı üç fazlı motor ve sürücü de sağlıklı bir şekilde çalışmaktadır.
Fazın birinin kontrol kalemi ve dedektörde tespit edilememesinin nedeni nedir daha önce böyle bir durumla karşılaşan ustamız varmıdır.
Siz değerli ustalarımın fikirlerini bekliyorum.
güzel insan, AC benim en zayıf olduğum konu. bizim ölü elektrik dediğimiz bir şey vardır. ve kontrolkalemi asla bir test aracı değildir, ölçü aleti elektriği gösterir(ama ne gösterdiği her zaman doğru değildir), azıcık eskiler gibi yap 100 wattlık bir akkor flaman lamba ile kontrol edin aradaki farkı göreceksiniz. bu durumda bili biliye (temassız dedektöre biraz güveneceksiniz çünkü frekans okumuyor. motorun çalışma konusu beni aşıyor.
güzel insan, AC benim en zayıf olduğum konu. bizim ölü elektrik dediğimiz bir şey vardır. ve kontrolkalemi asla bir test aracı değildir, ölçü aleti elektriği gösterir(ama ne gösterdiği her zaman doğru değildir), azıcık eskiler gibi yap 100 wattlık bir akkor flaman lamba ile kontrol edin aradaki farkı göreceksiniz. bu durumda bili biliye (temassız dedektöre biraz güveneceksiniz çünkü frekans okumuyor. motorun çalışma konusu beni aşıyor.
Uzak bir noktada veya akımı büyük
şalter çıkışında faz / toprak kısadev-
resi var ve şalteri açmıyor.Çıkış şal-
terlerini sırası ile teker teker indirdi-
ğinizde,hangi şalter indirildiğinde durum normale ! dönüyorsa,
o hattaki kısadevre noktasını bulmanız gerekir.
Uzak bir noktada veya akımı büyük
şalter çıkışında faz / toprak kısadev-
resi var ve şalteri açmıyor.Çıkış şal-
terlerini sırası ile teker teker indirdi-
ğinizde,durum normale ! dönüyorsa,
o hattaki kısadevre noktasını bulma-
nız gerekir.
sistemin ana şalterini indirip bütün çıkışları pasif hale getirdim ve ana şalterin girişinde aynı ölçümü yaptığımda aynı sonuç çıkıyor fazın birini tespit edemiyorum
Trafo ile ana şalter arasındaki ana kabloda kısa devre olma şansı varmıdır.
Merhaba
Bu gün karşılaştığım ilginç bir olay var trıfaze bir sistemde kontrol kalemi ve temassız dedektör ile elektrik kontrolü yaptığımda sistemde iki faz sağlıklı bir şekilde tespit edilirken fazın biri kontrol kaleminde ve dedektörde tespit edilememekte ancak ölçü aleti ile ölçtüğümde faz nötr ve faz faz ölçümleri üç faz içinde sağlıklı çıkmakta ve elektrik olduğu görülmektedir.
Sisteme bağlı üç fazlı motor ve sürücü de sağlıklı bir şekilde çalışmaktadır.
Fazın birinin kontrol kalemi ve dedektörde tespit edilememesinin nedeni nedir daha önce böyle bir durumla karşılaşan ustamız varmıdır.
Siz değerli ustalarımın fikirlerini bekliyorum.
sistemin ana şalterini indirip bütün çıkışları pasif hale getirdim ve ana şalterin girişinde aynı ölçümü yaptığımda aynı sonuç çıkıyor fazın birini tespit edemiyorum
Trafo ile ana şalter arasındaki ana kabloda kısa devre olma şansı varmıdır.
Yüksüz halde gerilim gözükmüyor ise trafo sekonder sargida problem olabilir.Tabi kablo kontrol edildikten sonra. Ölçü aleti ile ölçünce gerilim hiç mi yok acaba ?
Yüksüz halde gerilim gözükmüyor ise trafo sekonder sargida problem olabilir.Tabi kablo kontrol edildikten sonra. Ölçü aleti ile ölçünce gerilim hiç mi yok acaba ?